Автор: dimon-ru-80
« : 18 Жовтень 2023, 11:45:10  »

О, ну ось і домовились :) Тепер все зрозуміло. Дякую.
Автор: CC19
« : 18 Жовтень 2023, 11:34:29  »

Згоден, помилився. Чесно кажучи, вже підзабув ТОЕ), виходить що арифметично не можна також струми додавати, бо вони також вектори. Прикладом цього є підключення конденсаторної установки: є струм навантаження (з індуктивною складовою), є струм КУ, а загальний струм на вводі зменшується.
Автор: dimon-ru-80
« : 18 Жовтень 2023, 10:15:13  »

У вас загальний струм від груп розрахований від загальної потужності. А якщо додати усі трифазні струми в рядку отримаємо
неспівпадаючий результат, десь 95,07.  Ото-ж я й питав, чи можна сумарний трифазний струм від груп складати, чи потрібно рахувати через
сумарну потужність?
Автор: CC19
« : 18 Жовтень 2023, 09:33:34  »

Розумію що питання маячня але хочу зрозуміти чому так?
Та ні. Якщо два розрахунки дають різні результати, то це привід задуматися. Зараз розбіжність десяті відсотка, а завтра, при інших даних може бути десятки відсотків. Ексель дає змогу рахувати з 100% точністю, так що не раджу взагалі округляти (ті ж 0,66, чи навіть 0,658), а використовувати формули (Корень(3)*0,38).
Підставив у формулу 0,658, ще більше сумарне значення вийшло і чомусь не співпадає якщо окремо по сумарним Р та сos перерахувати.
В мене все співпадає, див розрахунок.
Автор: dimon-ru-80
« : 18 Жовтень 2023, 08:39:48  »

Дякую за відповіді. Підставив у формулу 0,658, ще більше сумарне значення вийшло і чомусь не співпадає якщо окремо по сумарним Р та сos перерахувати.
Розумію що питання маячня але хочу зрозуміти чому так?... Напевно струми навантажень з різними косінусами теж додавати неможна, як в таблиці зроблено?
Автор: CC19
« : 18 Жовтень 2023, 08:26:13  »

В таблиці струм по кожній групі навантаження розраховується за формулою S/0,66, де 0,66≈0,38*√3=0,65818. Звідси і набігла похибка, мабуть...
Автор: dimon-ru-80
« : 18 Жовтень 2023, 08:12:15  »

Ок, там в таблиці S виводять як Р/cosФ співпадає з Вашим векторним розрахунком. Але якщо перерахувати з сумарної активної потужності струм, то всеодно трохи не співпадає, так і повинно бути? Справи в кількості цифер після коми?
Автор: CC19
« : 17 Жовтень 2023, 19:13:36  »

Повна потужність S є вектором, а тому її не можна арифметично додавати.
Автор: dimon-ru-80
« : 17 Жовтень 2023, 16:19:21  »

Вітаю коллеги.
Є питання по розрахунковим xls таблицям, які є тут на форумі.
Поясніть будьласка. Для прикладу щит з декількома навантаженнями, використовуючи таблицю кожну окрему групу
рахує норм. А  в підрахунках загальних значень по усім группам якась маячня виходить.
Таблиця у вкладенні, хто розуміє підкажіть чому так виходе з загальним косінусом фі який обчислений як COS(ATAN(Qp/Pp)), та чому, якщо скласти трифазні струми
усіх груп, та перерахувати цей же струм через суму загалної потужності Pp отримуються різні значення?
Дякую за допомогу.