Вітаю коллеги.
Є питання по розрахунковим xls таблицям, які є тут на форумі.
Поясніть будьласка. Для прикладу щит з декількома навантаженнями, використовуючи таблицю кожну окрему групу
рахує норм. А  в підрахунках загальних значень по усім группам якась маячня виходить.
Таблиця у вкладенні, хто розуміє підкажіть чому так виходе з загальним косінусом фі який обчислений як COS(ATAN(Qp/Pp)), та чому, якщо скласти трифазні струми
усіх груп, та перерахувати цей же струм через суму загалної потужності Pp отримуються різні значення?
Дякую за допомогу.
« Останнє редагування: 17 Жовтень 2023, 16:43:25 від dimon-ru-80 »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Повна потужність S є вектором, а тому її не можна арифметично додавати.

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 123
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Ок, там в таблиці S виводять як Р/cosФ співпадає з Вашим векторним розрахунком. Але якщо перерахувати з сумарної активної потужності струм, то всеодно трохи не співпадає, так і повинно бути? Справи в кількості цифер після коми?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В таблиці струм по кожній групі навантаження розраховується за формулою S/0,66, де 0,66≈0,38*√3=0,65818. Звідси і набігла похибка, мабуть...

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 123
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Дякую за відповіді. Підставив у формулу 0,658, ще більше сумарне значення вийшло і чомусь не співпадає якщо окремо по сумарним Р та сos перерахувати.
Розумію що питання маячня але хочу зрозуміти чому так?... Напевно струми навантажень з різними косінусами теж додавати неможна, як в таблиці зроблено?
« Останнє редагування: 18 Жовтень 2023, 09:22:59 від dimon-ru-80 »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Розумію що питання маячня але хочу зрозуміти чому так?
Та ні. Якщо два розрахунки дають різні результати, то це привід задуматися. Зараз розбіжність десяті відсотка, а завтра, при інших даних може бути десятки відсотків. Ексель дає змогу рахувати з 100% точністю, так що не раджу взагалі округляти (ті ж 0,66, чи навіть 0,658), а використовувати формули (Корень(3)*0,38).
Підставив у формулу 0,658, ще більше сумарне значення вийшло і чомусь не співпадає якщо окремо по сумарним Р та сos перерахувати.
В мене все співпадає, див розрахунок.

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 123
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
У вас загальний струм від груп розрахований від загальної потужності. А якщо додати усі трифазні струми в рядку отримаємо
неспівпадаючий результат, десь 95,07.  Ото-ж я й питав, чи можна сумарний трифазний струм від груп складати, чи потрібно рахувати через
сумарну потужність?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Згоден, помилився. Чесно кажучи, вже підзабув ТОЕ), виходить що арифметично не можна також струми додавати, бо вони також вектори. Прикладом цього є підключення конденсаторної установки: є струм навантаження (з індуктивною складовою), є струм КУ, а загальний струм на вводі зменшується.

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 123
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
О, ну ось і домовились :) Тепер все зрозуміло. Дякую.

 