Автор: AleksandrPol
« : 04 Листопад 2008, 16:49:06  »

Войнов Олег, тоже спасибо  :)
Автор: AleksandrPol
« : 04 Листопад 2008, 16:03:11  »

Electro2, спасибо за информацию.  :)
Автор: Electro2
« : 04 Листопад 2008, 13:07:08  »

Теперь об автоматах -
250А - алюмин 3х25 медь 3х20,
200А - алюмин 3х20 медь 3х15,
160А - алюмин 3х15 медь 3х15,
125А - алюмин 3х15 медь 2х15,
100А - алюмин 3х15 медь 2х12.
Автор: Electro2
« : 04 Листопад 2008, 13:03:15  »

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ
УСТРОЙСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ

Часть 1. ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВАМ, ИСПЫТАННЫМ
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО

ГОСТ 28668-90

(МЭК 439-1-85)


7.8.2. Размеры и номинальные характеристики шин и изолированных проводников

Ответственность за выбор поперечных сечений проводников внутри НКУ несет изготовитель. Кроме значений тока в цепях, принимают во внимание также механические нагрузки, которым подвергается НКУ, способ прокладки проводников, тип изоляции и вид присоединяемых элементов (например, электронных).

Вот откуда. Я изготовитель, а этой таблице я учился у старших колег.
Автор: AleksandrPol
« : 04 Листопад 2008, 09:37:30  »

Цитата: Electro2
Господа, для этого существует вот эта вещь
Спасибо, а откуда "эта вещь"? :)

Цитата: Electro2
Сообщими нам номинальные токи расцепителей отходящих автоматов, и мы скажем тебе сечение шины.
Автоматы стоят до 250 А, значит шины должны быть не меньше чем 25х3 (алюминий), правильно?
Автор: Войнов Олег
« : 04 Листопад 2008, 08:36:19  »

Цитата: мадо
Узнал я по твоему вопросу. Выслал в технотон - сказали что на болтовое соединение делают практически всегда. Можна варить Аргоном но это дорого и нужно варить на месте (незнаю почему).
По месту варят, если приспособлений УСП(а они сумашедших денег стоят, т.к. это "прицинзион") нет на фирме, т.к. точность нужна.
Потому и в последнем поколении Щитов OKKEN, производством которых мы занимаемся, применяют только болтовые соединения.
Там свои требования, которые прошли типовые испытания согласно
МЭК64439.
Автор: Войнов Олег
« : 04 Листопад 2008, 08:22:21  »

Цитата: AleksandrPol
А как им это доказать?
Извняюсь , что не могу активно дискутировать по теме  :(, т.к. большое кол-во работы по той же ошиновке. Там в той книге, что я выложил есть требования к онтактным поверхностям.
Автор: Electro2
« : 03 Листопад 2008, 19:33:01  »

AleksandrPol,
Сообщими нам номинальные токи расцепителей отходящих автоматов, и мы скажем тебе сечение шины.
Автор: Electro2
« : 03 Листопад 2008, 19:30:28  »

Цитата: AleksandrPol
И шину 25х3 одним болтом крепить не годится...
Господа, для этого существует вот эта вещь, в которой А- ширина 1-ой шины, В - ширина 2-ой шины, Ш - диаметр отверстия.
Автор: AleksandrPol
« : 03 Листопад 2008, 12:11:33  »

мадо,  спасибо что узнал.
Цитата: мадо
болтовое соединение делают практически всегда
Болтовое соединение тоже можно делать по разному...
Цитата: мадо
Как по мне все там в поряде
Да нет, сечение шин на отводах точно меньше чем нужно. Для автомата 250 А нужна шина 25х3 (алюминий), а у них 15х3. И шину 25х3 одним болтом крепить не годится...
Автор: мадо
« : 03 Листопад 2008, 10:15:24  »

AleksandrPol,
Узнал я по твоему вопросу. Выслал в технотон - сказали что на болтовое соединение делают практически всегда. Можна варить Аргоном но это дорого и нужно варить на месте (незнаю почему). Как по мне все там в поряде
Автор: AleksandrPol
« : 03 Листопад 2008, 09:47:30  »

Вот эта фраза с ГОСТ 10434-84 можел быть аргументом?
"2.1.5. Неразборные контактные соединения должны выполняться сваркой, пайкой или опрессовкой."
Обязательно ли делать "неразборные контактные соединения" в указанных местах?
Никаких других аргументов, по поводу того что нужно варить, в ГОСТ 10434-84 я найти не могу.
Автор: AleksandrPol
« : 03 Листопад 2008, 09:17:28  »

Цитата: Войнов Олег
Для выполнения болтового соединения недостаточна площадь контакта.
А как им это доказать?
Автор: Войнов Олег
« : 03 Листопад 2008, 08:15:00  »

Цитата: AleksandrPol
А почему только сварным?
Для выполнения болтового соединения недостаточна площадь контакта. В сварном соединении отверстие отводной шинки заваривается по типу сварной заклепки на основную шину и плюс ложится шов по периметру. Вот при сварке площадь контакта будет достаточной, т.е. получится сварной отвод.
На данной фотке монтажники слышали звон, да не знают откуда он.
Плюс специалистов по сварке люминия в Киеве очень мало, потому и сделали такое безобразие.
Автор: AleksandrPol
« : 31 Жовтень 2008, 19:00:38  »

Цитата: Войнов Олег
Такое соединение можно делать только сварным(сечение я в расчет не беру)
А почему только сварным?