Панели ЩО 98
« : 30 Жовтень 2008, 17:56:04 »
Уважаемые проектировщики (а еще лучше эксплуатационщики), подскажите есть ли на указанные панели ГОСТ-ы или ТУ? Чтобы можно было посмотреть какая в них должна быть начинка. Интересует сечение шин, которыми подключают автоматы. Еще интересуют контактные соединения, должны ли шины провариваться, или просто болтами прикручиваться, если болтами, то как именно? Смысл вопроса - есть подозрение, что монтажники нахалтурили, хотя говорят что сборка панелей заводская. Привожу фотографии начинки панели.
Входите тесными вратами

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Панели ЩО 98
« Reply #1 : 30 Жовтень 2008, 17:57:33 »
не маловаты ли шинки, которыми подключены автоматы?
Входите тесными вратами

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Панели ЩО 98
« Reply #2 : 31 Жовтень 2008, 08:43:01 »
Цитата: AleksandrPol
Еще интересуют контактные соединения, должны ли шины провариваться, или просто болтами прикручиваться, если болтами, то как именно?
В файловом архиве выложил книгу "Контактные соединения"
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Панели ЩО 98
« Reply #3 : 31 Жовтень 2008, 08:45:24 »
А на фотках халтура ;)
так к основным шинам не присоединяются :thumbsdown:
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Панели ЩО 98
« Reply #4 : 31 Жовтень 2008, 09:25:32 »
Цитата: Войнов Олег
В файловом архиве выложил книгу "Контактные соединения"
Спасибо за книгу, только ссылаться мне нужно на нормативы... Хочу найти ГОСТ или что-то из этой оперы.
Входите тесными вратами

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Панели ЩО 98
« Reply #5 : 31 Жовтень 2008, 10:24:39 »
Цитата: Войнов Олег
А на фотках халтура
Это еще неясно, по фоткам плохо видно болтовые соединения.
Цитата: Войнов Олег
так к основным шинам не присоединяются
Что вы имеете ввиду под определением основные шины.
В панелях ЩО магистральные шины (они же силовые, они же основные) лежат вверху панелей и должны быть на номинальный ток самого щита, или же иметь сечение указанное проектантом в опросном листе к панелям.
На фотографии судя по всему показаны распределительные панели - здесь отводы от автоматов должны быть сделаны шиной у которой сечение на номинальный ток автомата, а та шина к которой крепяться отводы и котороя потом крепиться к магистральной должна быть расчитана на суммарный ток подключаемых к ней всех отходящих автоматов.

Цитата: AleksandrPol
Еще интересуют контактные соединения, должны ли шины провариваться, или просто болтами прикручиваться, если болтами, то как именно?
Сварная шина или сборная ---- ОЧЕНЬ ХИТРЫЙ ВОПРОС. Для низкого напряжения специальных требований НЕТ, т.е. она может быть как сварной, так и сборной. Все зависит от требований облэнерго или подобной конторы которая потом будет принимать данное ЩО на баланс, а именно дашь сразу - шина сборная, соответственно щит проще собрать и он будет дешевле стоить, не дашь - шина сварная - геморой еще тот (знаю по себе, в том году 3 щита по 9 панелей на 2000А, в этом году пока 1 щит на 7 панелей на 2000А со сварной шиной).
Если шина сборная , то соединения должны соответствовать классу 2 ГОСТ 10434-84 (1993) Соединения контактные электрические.Классификация.
Для разборных соединений существует 3 варианта.
1-самый нелюбимый эксплуатационщиками- класика болт+шайба+ГРОВЕР+гайка. Вот ГРОВЕР в силовых цепях ставить незя, хотя ГОСТ допускает, так как показывает практика со временем от длительного нагрева он лопается и соединение теряет контакт.
2- это вместо гровера специальная пружинная шайба, которая имеет все те же свойства гровера, только она цельная и от нагрева не лопнет.
3 - это без гровера или пружинной шайбы но с КОНТРГАЙКОЙ.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Панели ЩО 98
« Reply #6 : 31 Жовтень 2008, 10:32:00 »
А халтура есть - очень неудобно будет подключаться к верхним автоматам! :D
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Панели ЩО 98
« Reply #7 : 31 Жовтень 2008, 10:59:16 »
Electro2, большое спасибо за ответ
Цитата: Electro2
по фоткам плохо видно болтовые соединения
Вкладываю фотку с увеличенным фрагментом болтового соединения
А еще меня беспокоит тот момент, что отводы слабоваты... На глаз я прикинул порядка15х3
Electro2, вложенный файлик не загружается :(
« Останнє редагування: 31 Жовтень 2008, 12:45:13 від AleksandrPol »
Входите тесными вратами

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Панели ЩО 98
« Reply #8 : 31 Жовтень 2008, 11:00:29 »
Да, к верхним автоматам жилами большого сечения не подключиться, разме что без наконечников жилы заводить прямо на автомат.
Входите тесными вратами

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Панели ЩО 98
« Reply #9 : 31 Жовтень 2008, 12:05:11 »
AleksandrPol,  3х15 по алюмину - 165 ампер, так что смотри номинал автоматов. Гост кину в файловый архив.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Панели ЩО 98
« Reply #10 : 31 Жовтень 2008, 15:19:44 »
Цитата: Electro2
Это еще неясно, по фоткам плохо видно болтовые соединения.
А дело не только в болтовом соединении.
Отвод неправильно сделан
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Панели ЩО 98
« Reply #11 : 31 Жовтень 2008, 15:26:12 »
Цитата: Войнов Олег
Вкладываю фотку с увеличенным фрагментом болтового соединения
А еще меня беспокоит тот момент, что отводы слабоваты... На глаз я прикинул порядка15х3
Такое соединение можно делать только сварным(сечение я в расчет не беру)
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Панели ЩО 98
« Reply #12 : 31 Жовтень 2008, 15:28:11 »
Цитата: Войнов Олег
Что вы имеете ввиду под определением основные шины.
я подрозумевал вертикальные шины, которые являются основными для отходящих фидеров.
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Панели ЩО 98
« Reply #13 : 31 Жовтень 2008, 19:00:38 »
Цитата: Войнов Олег
Такое соединение можно делать только сварным(сечение я в расчет не беру)
А почему только сварным?
Входите тесными вратами

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Панели ЩО 98
« Reply #14 : 03 Листопад 2008, 08:15:00 »
Цитата: AleksandrPol
А почему только сварным?
Для выполнения болтового соединения недостаточна площадь контакта. В сварном соединении отверстие отводной шинки заваривается по типу сварной заклепки на основную шину и плюс ложится шов по периметру. Вот при сварке площадь контакта будет достаточной, т.е. получится сварной отвод.
На данной фотке монтажники слышали звон, да не знают откуда он.
Плюс специалистов по сварке люминия в Киеве очень мало, потому и сделали такое безобразие.
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

 