Автор: Сугор
« : 10 Листопад 2017, 16:13:09  »

Ol_Bak, если корпус из пластмассы то он может не пройти. на счет извещателей не знаю, но электрика на таких производствах идет в трубах из нержавейки и корпуса щитов тоже нержавейка. Нужно еще поговорить с технологами, по идее, они должны указывать класс чистоты помещения.
Автор: rga
« : 10 Листопад 2017, 15:04:59  »

можно ли ставить пожизвещатели (ручники), оповещатели в производственных помещениях по санитарных нормах
Санитарные нормы не должны противоречить пожарным, разве что, оговаривать какие-либо спецусловия для самого оборудования. Для этого нужно смотреть санитарные нормы для мясо-молочной промышленности, в том числе и европейские.
Помещения (стены, потолок, пол) каждый день моют (санобработка) по окончании смены - это мокрые процессы? Может там и не надо ставить?
Не надо ставить, если помещения категории Д, что вполне может быть.
Мокрые процессы в ДБН четко перечислены без "и т.п." - душові, басейни, мийні, умивальні.
Ручники можно повыносить в те коридоры, которые не будут мыть.
Самый удачный извещатель для помещений, которые моют - термокабель.
Извещатели ІР55 есть у наших производителей (Омега, Фотон, возможно, у кого-то еще). Возможно, вам хватит этого.
Автор: Ol_Bak
« : 10 Листопад 2017, 14:36:26  »

Всем доброго времени суток.
Разрабатываю проект ПС, СО на производстве пищевых продуктов, попроще сказать колбасня - несколько небольших цехов, склады, офисы, и т.д. Производство проходит сертификацию на поставку продукции в Европу и там жесткие требования к помещениям, отделке и оборудованию, которое в них стоит по санитарии. Заказчик поставил вопрос - можно ли ставить пожизвещатели (ручники), оповещатели в производственных помещениях по санитарных нормах, одним словом - приложите в проект документы, которые разрешают их установку в таких помещениях. Помещения (стены, потолок, пол) каждый день моют (санобработка) по окончании смены - это мокрые процессы? Может там и не надо ставить? Столкнулся с таким в первый раз. Может подскажите, какие извещатели (ручники). светозвуковые оповещатели подойдут.