Всем доброго времени суток.
Разрабатываю проект ПС, СО на производстве пищевых продуктов, попроще сказать колбасня - несколько небольших цехов, склады, офисы, и т.д. Производство проходит сертификацию на поставку продукции в Европу и там жесткие требования к помещениям, отделке и оборудованию, которое в них стоит по санитарии. Заказчик поставил вопрос - можно ли ставить пожизвещатели (ручники), оповещатели в производственных помещениях по санитарных нормах, одним словом - приложите в проект документы, которые разрешают их установку в таких помещениях. Помещения (стены, потолок, пол) каждый день моют (санобработка) по окончании смены - это мокрые процессы? Может там и не надо ставить? Столкнулся с таким в первый раз. Может подскажите, какие извещатели (ручники). светозвуковые оповещатели подойдут. 

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
можно ли ставить пожизвещатели (ручники), оповещатели в производственных помещениях по санитарных нормах
Санитарные нормы не должны противоречить пожарным, разве что, оговаривать какие-либо спецусловия для самого оборудования. Для этого нужно смотреть санитарные нормы для мясо-молочной промышленности, в том числе и европейские.
Помещения (стены, потолок, пол) каждый день моют (санобработка) по окончании смены - это мокрые процессы? Может там и не надо ставить?
Не надо ставить, если помещения категории Д, что вполне может быть.
Мокрые процессы в ДБН четко перечислены без "и т.п." - душові, басейни, мийні, умивальні.
Ручники можно повыносить в те коридоры, которые не будут мыть.
Самый удачный извещатель для помещений, которые моют - термокабель.
Извещатели ІР55 есть у наших производителей (Омега, Фотон, возможно, у кого-то еще). Возможно, вам хватит этого.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ol_Bak, если корпус из пластмассы то он может не пройти. на счет извещателей не знаю, но электрика на таких производствах идет в трубах из нержавейки и корпуса щитов тоже нержавейка. Нужно еще поговорить с технологами, по идее, они должны указывать класс чистоты помещения.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: