Автор: Bobertigra
« : 22 Жовтень 2008, 11:20:17  »

Сейчас пытаюсь выяснить у заказчика кто проектирует цех. Надеюсь что-то прояснится.
Автор: Сергей Ликург
« : 22 Жовтень 2008, 10:30:51  »

Bobertigra, Как вариант попробуй проложить кабель большого сечения. Например 500 мм или 800 мм. У нас такое применялось не раз и все были довольны.
Автор: vadrus
« : 21 Жовтень 2008, 22:13:40  »

Может поставить КТП-10/0,4?
Автор: Сугор
« : 21 Жовтень 2008, 21:20:38  »

Bobertigra, Вопервых тебе должны выдать задание куда и какую мощность подвести,здесь согласен с Electric, на все сто. Ложить кабель 240 в принципе не целисообразно. По одному объекту была похожая проблема, как одно из решений рассматривался вариант прокладки по улице на эстакаде шинопровода (СВ Альтера).
Автор: Bobertigra
« : 21 Жовтень 2008, 11:34:27  »

Quote (selected)
А нужно бы узнать. Ведь этот вопрос может решиться сам собой
А это хорошая идея! Пойду выяснять.
Автор: Bobertigra
« : 21 Жовтень 2008, 11:31:38  »

Больше 6 силовых кабелей в одну траншею не рекомендуется так как резко снижается пропускная способность кабелей из-за взаимного теплового влияния согласно книге Хромченко. Условия действительно стесненные. Может действительно увеличить сечение кабелей?
Автор: Electric
« : 21 Жовтень 2008, 11:26:40  »

Цитата: Bobertigra
Так уж получилось что электрику самого цеха я не проектирую, даже не знаю кто этим занимается.
А нужно бы узнать. Ведь этот вопрос может решиться сам собой. Вполне возможно, что уже готов проект внутрянки с вполне определенным количеством ВРП, которые и нужно запитать, ведь очень часто внутрянщики просчитывают линии от ТП к ВРП(количество и сечение)
Автор: Electrician
« : 21 Жовтень 2008, 11:18:43  »

Цитата: Bobertigra
а более 6 силовых кабелей в одну траншею не положишь
а зачем в одну траншею? или условия по трассе прокладки настолько стеснённые?
Автор: andery
« : 21 Жовтень 2008, 11:15:25  »

Bobertigra,
Возьми может 240 сечение...
Цитата: Bobertigra
а более 6 силовых кабелей в одну траншею не положишь
Почему?
между кабеля 100мм вроде,
максимальная ширина траншеи по типовому Т-9 1000мм.
Может можно и больше, запретов не встречал.... нет такого опыта пока у меня....
Автор: Bobertigra
« : 21 Жовтень 2008, 11:05:51  »

Мощность 2х2,5мВА. При расчете выходит более 6 кабелей (а конкретно 10 по 185мм2 и то если медь), а более 6 силовых кабелей в одну траншею не положишь :(. Что прокладывать в блочной канализации?
Автор: andery
« : 21 Жовтень 2008, 10:33:18  »

В таких случаях запитуют несколькими кабелями и ставят несколько ВРУ.(ИМХО)
А ТП какой мощности?
Автор: Bobertigra
« : 21 Жовтень 2008, 10:17:13  »

Вот именно это у меня и вызывает вопросы! Как вообще поступают в таких случаях?
Автор: Yurik
« : 21 Жовтень 2008, 10:13:45  »

Просто ток получается 4734А (кос фи=0,8). Просто если тянуть обычными кабелями, то в какой-же автомат они влезут (хоят может быть присоеденение на шину). И плюс потери в кабеле.
Автор: Bobertigra
« : 21 Жовтень 2008, 10:06:49  »

Так уж получилось что электрику самого цеха я не проектирую, даже не знаю кто этим занимается. Но делаю целиком раздел ЭК. В задании и в ТУ указана только max мощность, напряжение и одна точка ввода в здание цеха. Cos ф теоретически можно подобрать для похожего производства. Мне важно знать в принципе как передать такую мощность как организовать такую кабельную линию.
Автор: Yurik
« : 21 Жовтень 2008, 09:49:16  »

А шкаф который запитывается один на весь цех? Или все таки несколько шкафов? Какой кос фи на шкафу?