Доброго времени суток! Нужно запитать цех завода максимальной мощностью 2500 кВт, 0,4 кВ от ТП отстоящей от цеха на 100м.  Посоветуйте какой кабель проложить и каким образом. Наверное несколько кабелей в параллель?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель к заводскому цеху
« Reply #1 : 21 Жовтень 2008, 09:49:16 »
А шкаф который запитывается один на весь цех? Или все таки несколько шкафов? Какой кос фи на шкафу?

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель к заводскому цеху
« Reply #2 : 21 Жовтень 2008, 10:06:49 »
Так уж получилось что электрику самого цеха я не проектирую, даже не знаю кто этим занимается. Но делаю целиком раздел ЭК. В задании и в ТУ указана только max мощность, напряжение и одна точка ввода в здание цеха. Cos ф теоретически можно подобрать для похожего производства. Мне важно знать в принципе как передать такую мощность как организовать такую кабельную линию.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель к заводскому цеху
« Reply #3 : 21 Жовтень 2008, 10:13:45 »
Просто ток получается 4734А (кос фи=0,8). Просто если тянуть обычными кабелями, то в какой-же автомат они влезут (хоят может быть присоеденение на шину). И плюс потери в кабеле.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель к заводскому цеху
« Reply #4 : 21 Жовтень 2008, 10:17:13 »
Вот именно это у меня и вызывает вопросы! Как вообще поступают в таких случаях?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель к заводскому цеху
« Reply #5 : 21 Жовтень 2008, 10:33:18 »
В таких случаях запитуют несколькими кабелями и ставят несколько ВРУ.(ИМХО)
А ТП какой мощности?

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель к заводскому цеху
« Reply #6 : 21 Жовтень 2008, 11:05:51 »
Мощность 2х2,5мВА. При расчете выходит более 6 кабелей (а конкретно 10 по 185мм2 и то если медь), а более 6 силовых кабелей в одну траншею не положишь :(. Что прокладывать в блочной канализации?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель к заводскому цеху
« Reply #7 : 21 Жовтень 2008, 11:15:25 »
Bobertigra,
Возьми может 240 сечение...
Цитата: Bobertigra
а более 6 силовых кабелей в одну траншею не положишь
Почему?
между кабеля 100мм вроде,
максимальная ширина траншеи по типовому Т-9 1000мм.
Может можно и больше, запретов не встречал.... нет такого опыта пока у меня....

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель к заводскому цеху
« Reply #8 : 21 Жовтень 2008, 11:18:43 »
Цитата: Bobertigra
а более 6 силовых кабелей в одну траншею не положишь
а зачем в одну траншею? или условия по трассе прокладки настолько стеснённые?
я знаю не все, а только половину

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель к заводскому цеху
« Reply #9 : 21 Жовтень 2008, 11:26:40 »
Цитата: Bobertigra
Так уж получилось что электрику самого цеха я не проектирую, даже не знаю кто этим занимается.
А нужно бы узнать. Ведь этот вопрос может решиться сам собой. Вполне возможно, что уже готов проект внутрянки с вполне определенным количеством ВРП, которые и нужно запитать, ведь очень часто внутрянщики просчитывают линии от ТП к ВРП(количество и сечение)
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель к заводскому цеху
« Reply #10 : 21 Жовтень 2008, 11:31:38 »
Больше 6 силовых кабелей в одну траншею не рекомендуется так как резко снижается пропускная способность кабелей из-за взаимного теплового влияния согласно книге Хромченко. Условия действительно стесненные. Может действительно увеличить сечение кабелей?

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель к заводскому цеху
« Reply #11 : 21 Жовтень 2008, 11:34:27 »
Quote (selected)
А нужно бы узнать. Ведь этот вопрос может решиться сам собой
А это хорошая идея! Пойду выяснять.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель к заводскому цеху
« Reply #12 : 21 Жовтень 2008, 21:20:38 »
Bobertigra, Вопервых тебе должны выдать задание куда и какую мощность подвести,здесь согласен с Electric, на все сто. Ложить кабель 240 в принципе не целисообразно. По одному объекту была похожая проблема, как одно из решений рассматривался вариант прокладки по улице на эстакаде шинопровода (СВ Альтера).

vadrus

  • Гість
Re: Кабель к заводскому цеху
« Reply #13 : 21 Жовтень 2008, 22:13:40 »
Может поставить КТП-10/0,4?

Re: Кабель к заводскому цеху
« Reply #14 : 22 Жовтень 2008, 10:30:51 »
Bobertigra, Как вариант попробуй проложить кабель большого сечения. Например 500 мм или 800 мм. У нас такое применялось не раз и все были довольны.

 