Автор: Bobertigra
« : 18 Травень 2012, 11:07:58  »

Firetuf, Спасибо за предложение, проверю этот кабель по радиусам, может не пройти у меня. Сколько времени, если что, действует предложение? Проект должны утвердить через неделю, на реконструкцию у заказчика время до августа.  Но в любом случае спасибо большое!

З.Ы. Если можно, в личку, как с вами связаться при случае
Автор: Firetuf
« : 18 Травень 2012, 10:58:40  »

Bobertigra, при необходимости, с очередной поставкой, смогу тебе завезти кусок алюминия 1х800. Описание во вложении, цена на сегодня порядка 210 грн/м. плюс что-то еще пойдет за отрез (стандартно 50 ойро). Пока на складе там есть.
Автор: Bobertigra
« : 17 Травень 2012, 11:28:30  »

Андрюха РЗА, Ничего не могу поделать :D Написали мне такой кабель и все. Я думаю на стадии монтажа, когда выяснится отсутствие нужного кабеля, я, как раз, и буду пересчитывать на АВВГ.
Автор: Андрюха РЗА
« : 17 Травень 2012, 11:01:56  »

Bobertigra, проложить можно все что угодно. Вопрос в другом - где потом достать этот кабель. У заводов-изготовителей минимальный заказ на одножильный кабель с XLPE изоляцией 1 км (Южкабель, ТФ-кабель). С меньшей длиной они связываться не будут. а у Вас, получится что-то около 100м. Их заказать будет не где. :(
Поэтому лучше брать какой-нибудь АВВГ. ИМХО
Автор: physieker
« : 17 Травень 2012, 10:46:12  »

Такое требование касается только при прокладке в коробах . Внимательно читайте наименование таблицы ,
Таблица 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей , прокладываемых в коробах
Спасибо. А я еще пишу, и чувствую, что что-то не так :)
Автор: Bobertigra
« : 17 Травень 2012, 10:30:54  »

Еще раз перечитал тему http://eom.com.ua/index.php?topic=5602.0. И пришел к выводу что все таки нужно прокладывать одножильные в параллель, тем более длина невелика. По всей длине, кроме участка в трубах (1,2м) между канавами в РУ-0,4кВ кабели будут проложены открыто на скобах, каждая фаза - пучок одножильных кабелей, расстояние между пучками не менее 100мм. Я так понял, что снижающие к-ты в таком случае не нужны. Спасибо всем за участие в решении задачи!
Автор: Сугор
« : 17 Травень 2012, 10:22:49  »

- не совсем так, однозначно суммарное сечение кабелей не равно сечению шинопровода,  (по токовой нагрузке будет меньше, учитываем коэфициенты потерь!).
Firetuf, спорить не буду, однако допустимый ток шин на много больше токовой нагрузки. Возможно это как раз и связано с устойчивостью к динамическим нагрузкам.
Bobertigra, видел проекты где шинный мост от транса к РУ-0,4 делал несколько поворотов. Главное выдержать расстояния между шинами и другими конструкциями.
Автор: Roman3R
« : 17 Травень 2012, 10:14:38  »

если же они потом идут в одном лотке и т.д., то нужно смотреть снижающий коэф. (ПУЭ табл. 1.3.12)
Такое требование касается только при прокладке в коробах . Внимательно читайте наименование таблицы ,
Таблица 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей , прокладываемых в коробах
Автор: Bobertigra
« : 17 Травень 2012, 09:53:53  »

Спасибо! Со снижающим к-том по нагреву при совместной прокладке все понятно, а как учесть потери при параллельном включении одножильных кабелей на переменном токе?
Автор: physieker
« : 17 Травень 2012, 07:21:53  »

взять по 2 одножильных (медь) 1х185 на каждую фазу и один 1х185 на PEN.
I длит. доп.=1020А (ПУЭ табл 1.3.6)
dU=~0,1%

если же они потом идут в одном лотке и т.д., то нужно смотреть снижающий коэф. (ПУЭ табл. 1.3.12)
поэтому, если все кабели вместе лежат, то нужно будет брать на каждую фазу даже по 3*(1*240). получим I длит. доп.=3*605*0,6=1089А
Автор: Bobertigra
« : 16 Травень 2012, 18:35:34  »

Длина 6-7м, нагрузка ~960А на фазу.
Автор: Firetuf
« : 16 Травень 2012, 18:28:02  »

Я думаю, что можно взять суммарное сечение кабелей равное сечению шин в типовом проекте.
- не совсем так, однозначно суммарное сечение кабелей не равно сечению шинопровода,  (по токовой нагрузке будет меньше, учитываем коэфициенты потерь!).
Bobertigra, а какая вообще будет длина и токовая нагрузка на фазу?
Автор: Bobertigra
« : 16 Травень 2012, 17:59:29  »

Спасибо! попробую разобратся
Автор: Сугор
« : 16 Травень 2012, 17:50:53  »

Сугор, а где бы посмотреть расчет и особенности прокладки для такой кабельной линии?
Bobertigra, честно - незнаю, никода такого не делал. Я думаю, что можно взять суммарное сечение кабелей равное сечению шин в типовом проекте. В каком-то проекте я видел решение - на фазу брали ВВГ 4х(1х185) для сухого трансформатора 1000кВа
Автор: Bobertigra
« : 16 Травень 2012, 17:31:46  »

Сугор, а где бы посмотреть расчет и особенности прокладки для такой кабельной линии?