Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Александр_Д
« : 23 Листопад 2011, 14:37:34  »

Запас по току скорее всего, поправоный коэф.

Таблица 2.8 – Поправочные коэффициенты k1 для температуры окружающего воздуха, иной, чем 30 °С
Температура окружающего воздуха, °С
20 25 35 40 45 50 55 60
1,08 1,04 0,96 0,91 0,87 0,82 0,76 0,71

нг - наружная оболочка из ПВХ пластиката, не распространяющая горение, если есть особые требования по пожаробезопасности. (например категория помещения)

"светостабилизированный полиэтилен" - это из провода СИП. Не знаю на кабеле применяеться такая или нет.

Что одножильный кабель крепить к тросу не магнитными материалами наверное знаете.

Лучше позвонить на Южкабель и спросить какую изоляцию применить для наружной прокладки под влиянием солнечной радиации.
Автор: Sancho
« : 18 Листопад 2011, 11:07:17  »

Ток посчитан правильно. Кабель подвешивается на тросу на небольшем участке (где то 20-25 м), дальше идет ВЛ 6 кВ в габаритах 35 кВ. Предварительно выбран кабель АПвЭПнг 1х240. В каталоге "Южкабеля" есть фраза о том что допускается прокладывать кабели открыто если наружная оболочка из полиэтилена и есть запас по току (Еще вопрос: какой запас? Сколько?).
Автор: SR
« : 18 Листопад 2011, 10:52:20  »

Если одножильные кабели, то скорее всего надо применять кабели из сшитого полиэтилена, но чтобы 6 кВ и на тросу да еще с такой мощностью (если конечно расчетный ток посчитан правильно). Опишите ситуацию поподробнее. Вся трасса планируется на тросу или небольшой участок, может лучше применить конструкцию с лотком
Автор: Sancho
« : 18 Листопад 2011, 10:35:32  »

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Может кто знает какие кабели 6 кВ можна прокладывать открыто на тросу (при воздействии солнечных лучей). Желательное сечение кабеля - 1х240 (расчетный ток - 477 А). Интересуют марки кабелей и производители...если есть контакты производителей это вообще прекрасно. Заранее спасибо!

...извините кабелями занимаюсь редко потому будут еще глупые вопросы, например когда изоляция кабеля должна быть "нг" а когда нет?

...еще слышал выражение "светостабилизированный полиэтилен", это что? может это то что мне нужно? Если да, тогда кто такое делает (желательно в Украине)?