Автор Тема: Прокладка кабеля 6 кВ открыто (тросовая подвеска)  (Прочитано 4756 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Sancho

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 56
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Может кто знает какие кабели 6 кВ можна прокладывать открыто на тросу (при воздействии солнечных лучей). Желательное сечение кабеля - 1х240 (расчетный ток - 477 А). Интересуют марки кабелей и производители...если есть контакты производителей это вообще прекрасно. Заранее спасибо!

...извините кабелями занимаюсь редко потому будут еще глупые вопросы, например когда изоляция кабеля должна быть "нг" а когда нет?

...еще слышал выражение "светостабилизированный полиэтилен", это что? может это то что мне нужно? Если да, тогда кто такое делает (желательно в Украине)?
« Останнє редагування: 18 Листопад 2011, 10:48:09 від Sancho »
Когда отбрасываешь невозможное, то истиной становится невероятное!

Offline SR

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 33
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если одножильные кабели, то скорее всего надо применять кабели из сшитого полиэтилена, но чтобы 6 кВ и на тросу да еще с такой мощностью (если конечно расчетный ток посчитан правильно). Опишите ситуацию поподробнее. Вся трасса планируется на тросу или небольшой участок, может лучше применить конструкцию с лотком

Offline Sancho

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 56
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ток посчитан правильно. Кабель подвешивается на тросу на небольшем участке (где то 20-25 м), дальше идет ВЛ 6 кВ в габаритах 35 кВ. Предварительно выбран кабель АПвЭПнг 1х240. В каталоге "Южкабеля" есть фраза о том что допускается прокладывать кабели открыто если наружная оболочка из полиэтилена и есть запас по току (Еще вопрос: какой запас? Сколько?).
Когда отбрасываешь невозможное, то истиной становится невероятное!

Запас по току скорее всего, поправоный коэф.

Таблица 2.8 – Поправочные коэффициенты k1 для температуры окружающего воздуха, иной, чем 30 °С
Температура окружающего воздуха, °С
20 25 35 40 45 50 55 60
1,08 1,04 0,96 0,91 0,87 0,82 0,76 0,71

нг - наружная оболочка из ПВХ пластиката, не распространяющая горение, если есть особые требования по пожаробезопасности. (например категория помещения)

"светостабилизированный полиэтилен" - это из провода СИП. Не знаю на кабеле применяеться такая или нет.

Что одножильный кабель крепить к тросу не магнитными материалами наверное знаете.

Лучше позвонить на Южкабель и спросить какую изоляцию применить для наружной прокладки под влиянием солнечной радиации.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: