Автор: il85
« : 13 Березень 2016, 14:08:46 »Сбросьте пожалуйста чертеж установки опоры СВ-105 с плитами П-3и если у кого то есть такое прорисовано в dwg
Если Вы делаете ВЛИ, то в части закрепления опоры использовать ПЗ 3.407.1-136 не есть хорошо
По какому типовому ВЛИ работаете?
Не видя геологии невозможно точно сказать, что там "нормальные грунты"
Сейчас делаете ВЛИ или ВЛ?Спрашиваю вот для чего, во вложении "Анекрная опора.jpg" присутствует ПЛI, я так понял это СИП.
Да и вообще возник вопрос зачем такие плиты по улицам поселка с нормальным грунтом.Не видя геологии невозможно точно сказать, что там "нормальные грунты"
Я сейчас смотрел проект, выполненный организацией в ходящей в состав обла, там заложено 5 таких плит, анкеров насчитал всего 2, из них 1 существующий, но его необходимо усилить, т.е. ну максимум 3 плиты. Там редко ошибаются (проекты делают долго, но качественно). Да и вообще возник вопрос зачем такие плиты по улицам поселка с нормальным грунтом.Ну и для общего развития, я такие плиты не ставил нигде, вот и интересно стало.
что эти плиты только для слабых грунтов.Yurik, что касается глин и суглинков: что бы понять "слабые" они или нет, надо все равно смотреть их харрактеристики.
с показателем текучести более 0,5Так что пришлось применять опоры с подкосами.
нужно иметь еще и отчет по геологииЕще бы тогда и съемку заказать, а так за частую приходится работать на выкопировках (причем не самых свежих).