Автор: yuli
« : 14 Вересень 2018, 17:37:09  »

спасибо :)
Автор: Андрюха РЗА
« : 14 Вересень 2018, 17:08:19  »

yuli, Выложил ДСТУ по солнечным станциям
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=3656
Там я правда не нашел инфы по заземлению, но зато есть много чего другого интересного ;)
Автор: Сугор
« : 14 Вересень 2018, 16:38:36  »

yuli, т.к. речь идет о трех напряжениях (12(24)В постоянки, 0,4 и 10кВ переменки), то наверное 4 Ом будет недостаточно, нужно делать проверку на напряжение прикосновения при аварии на стороне ВН (10кВ). К сожалению, сейчас под рукой нет норм, поэтому точных ссылок дать не могу. По памяти, что бы не заморачиваться с расчетами можно выполнить общее ЗУ с сопротивлением 2 Ом, это что касается 0,4 и 10кВ. На счет солнечных панелей, думаю будет достаточно заземлить корпуса и конструкции. Т.к. конструкции будут устанавливаться на фундаментах, а площадь солнечной электростанции, по идее, должна получится не маленькой, то имеет смысл использовать эти фундаменты в качестве естественных заземлителей, если этого будет недостаточно, то тогда делать дополнительно искусственное ЗУ. На всякий случай загляни в раздел Подборка книг по электротехнике для скачивания и просмотра http://eom.com.ua/index.php/topic,19481.msg174379/topicseen.html#msg174379 по моему grossel выкладывал литературу по СЭС
Автор: yuli
« : 14 Вересень 2018, 09:36:11  »

Добрый день.
Можете подсказать, как выполняется заземление СЭС. СЭС на 5 МВт - сети постоянного тока - инвертора - щиты 0,4 кВ сбора мощности - КТП 0,4/10 кВ. КТП заземляем как обычно  - контур с сопротивлением на 4 Ом, но в данной системе источником являются панели, инвертор - как их необходимо заземлять? На какое сопротивление? Каким пунктом ПУЭ это регламентируется? Спасибо большое :)