yuli, т.к. речь идет о трех напряжениях (12(24)В постоянки, 0,4 и 10кВ переменки), то наверное 4 Ом будет недостаточно, нужно делать проверку на напряжение прикосновения при аварии на стороне ВН (10кВ). К сожалению, сейчас под рукой нет норм, поэтому точных ссылок дать не могу. По памяти, что бы не заморачиваться с расчетами можно выполнить общее ЗУ с сопротивлением 2 Ом, это что касается 0,4 и 10кВ. На счет солнечных панелей, думаю будет достаточно заземлить корпуса и конструкции. Т.к. конструкции будут устанавливаться на фундаментах, а площадь солнечной электростанции, по идее, должна получится не маленькой, то имеет смысл использовать эти фундаменты в качестве естественных заземлителей, если этого будет недостаточно, то тогда делать дополнительно искусственное ЗУ. На всякий случай загляни в раздел
Подборка книг по электротехнике для скачивания и просмотра http://eom.com.ua/index.php/topic,19481.msg174379/topicseen.html#msg174379 по моему
grossel выкладывал литературу по СЭС