Автор: il85
« : 13 Березень 2016, 14:08:46  »

Сбросьте пожалуйста чертеж установки опоры СВ-105 с плитами П-3и если у кого то есть такое прорисовано в dwg
Автор: Generator
« : 05 Жовтень 2011, 13:11:48  »

Yurik, не думаю что мы спорим, мы дискутируем :).
Итог следующий: по какому типовому работаете, там и смотрите способ закрепления опоры к грунте. Нет там плиты, значит она там и не нужна.
Автор: Yurik
« : 05 Жовтень 2011, 12:22:03  »

Generator, спор ушел в другую сторону, вчера вечером было мало времени, поэтому вырвал картинки из 2-х разных типовых. Я хотел разобрать, как мне казалось, эти плиты только для выполнения подкоса тросом. По поводу выбора типового - если у меня только ВЛИ, то арх. №202н, если есть и ВЛ, тогда плюс  ТП 3.407.1-136
Автор: Generator
« : 05 Жовтень 2011, 11:57:09  »

правильная ссылка на арх. №202н вот энта - http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=523
Автор: Generator
« : 05 Жовтень 2011, 11:55:18  »

Yurik, если проект делается по арх. №202н, то и выбор способа закрепления опоры к грунте нужно делать по этому типовому.
В чем проблема это сделать?
Расчетом опор никогда не занимался, да и по хорошему не хочется вникать в это, т.к. это отдельное серьезное направление, тем не менее, думаю СИП и неизолированные провода будут давать различные нагрузки на опоры ИМХО.
Автор: Yurik
« : 05 Жовтень 2011, 11:54:55  »

Generator, у меня открывает, файл лежит в файловом архиве, раздел типовые-воздушные линии-3 страничка
Автор: Generator
« : 05 Жовтень 2011, 11:38:31  »

Автор: Yurik
« : 05 Жовтень 2011, 11:35:46  »

Если Вы делаете ВЛИ, то  в части закрепления опоры использовать ПЗ 3.407.1-136 не есть хорошо

Почему? Согласно ТП 3.407.1-136 опоры СВ-95 устанавливаются в пробуренные котлованы диаметром 350-450мм, согласно пособию по проектированию арх. №202н "Укрсельэнергопроект" (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=527) диаметр - 500мм, глубина - 2500мм (и там и там).
По какому типовому ВЛИ работаете?

арх. №202н, только вместо их арматуры пишу свою (Ensto), также есть арх. 128н/1 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1501)
Не видя геологии невозможно точно сказать, что там "нормальные грунты"

Согласен, но грунты действительно нормальные.
Автор: Generator
« : 05 Жовтень 2011, 10:52:14  »

Сейчас делаете ВЛИ или ВЛ?
Спрашиваю вот для чего, во вложении "Анекрная опора.jpg" присутствует ПЛI, я так понял это СИП.
Если Вы делаете ВЛИ, то  в части закрепления опоры использовать ПЗ 3.407.1-136 не есть хорошо. По какому типовому ВЛИ работаете? Ссылочку дайте.

Да и вообще возник вопрос зачем такие плиты по улицам поселка с нормальным грунтом.
Не видя геологии невозможно точно сказать, что там "нормальные грунты"
Автор: Yurik
« : 05 Жовтень 2011, 10:40:34  »

Generator, сейчас вопрос возник вот откуда:
Я сейчас смотрел проект, выполненный организацией в ходящей в состав обла, там заложено 5 таких плит, анкеров насчитал всего 2, из них 1 существующий, но его необходимо усилить, т.е. ну максимум 3 плиты. Там редко ошибаются (проекты делают долго, но качественно). Да и вообще возник вопрос зачем такие плиты по улицам поселка с нормальным грунтом.
Ну и для общего развития, я такие плиты не ставил нигде, вот и интересно стало.
Автор: Generator
« : 05 Жовтень 2011, 10:23:14  »

Сейчас делаете ВЛИ или ВЛ?
Автор: Yurik
« : 05 Жовтень 2011, 10:21:34  »

Generator, если новая линия - СИП. Но бывают реконструкции, замены опор, прокладка дополнительного или замены на большие сечение проводов
Автор: Generator
« : 05 Жовтень 2011, 09:59:44  »

Yurik, а Вы воздушку с неизолированными проводами делаете?
У нас такие решения рубят на корню. СИП и только.
Автор: Generator
« : 05 Жовтень 2011, 09:50:34  »

что эти плиты только для слабых грунтов.
Yurik, что касается глин и суглинков: что бы понять "слабые" они или нет, надо все равно смотреть их харрактеристики.
Недавно делал ВЛИ и расчитывал в качестве промежуточных опор применить бесподкосные угловые промежуточные опоры по 21.0112-03, но не тут то было.
Оказалось что по трассе преобладали суглинки с
с показателем текучести более 0,5
Так что пришлось применять опоры с подкосами.
Автор: Yurik
« : 05 Жовтень 2011, 09:31:33  »

ilkush, спасибо конечно за ссылку на типовой, но вопрос не в ВЛ-6(10)кВ, а в ВЛ-0,4кВ. Хотя я понимаю, что принцип то один и тот же. Просто в ТП 3.407.1-136 пара фраз и табличка.
нужно иметь еще и отчет по геологии
Еще бы тогда и съемку заказать, а так за частую приходится работать на выкопировках (причем не самых свежих).
Из всего выше сказанного, я понял, что эти плиты только для слабых грунтов.