Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: buffone13
« : 09 Липень 2018, 18:03:23  »

X-950 уже не актально, потому что, согласно британскому стандарту BS 6387:2013
Метод испытания на сопротивление огню кабелей, необходимых для поддержания целостности цепи в огне.

Он состоит только из трех компонентных протоколов, обозначенных C, W и Z. (методы тестирования
без изменений с 1994 года)
Категории A, B, S, X и Y теперь устарели и не актуальны.
Смотрите  пункты 6.4, 7.4, 8.4 (там все написанно): если первый тестовый образец не прошел тест, еще два образца могут
испытываться, и если обе эти пробы проходят, то   считается, что кабель прошел
контроль функциональности в условиях данного теста.
Автор: rga
« : 13 Січень 2016, 15:25:53  »

так пусть тогда кабель покрасят
А вот кабель - стемно, мало ли что с оболочкой случится. Это ж не метал. Лично я заказчикам не разрешаю. Или трубы, или лотки.
Автор: rga
« : 13 Січень 2016, 15:24:35  »

отвечает требованиям по сохранению целостности кабельной линии, то есть читай, целостность кабеленесущей конструкции под СТР
Нет, "читай" тут не пристегивается. Целостной должна быть линия и абсолютно все равно, что будет с конструкцией, если линия не порвется. Если кабель в МР нормально закрепить, то ничего страшного не будет. Это что-то вроде пластмассовых коробок от WKE.
Собственно, кольца и металлические трубы тоже никто не сертифицирует. Да и в импортных инструкциях по монтажу огнестойкого кабеля, если помните, трубы PVC присутствуют. Тоже ведь сгорят?
Автор: Firetuf
« : 13 Січень 2016, 15:13:03  »

rga,  Вы же знаете, что с такой трактовкой, я никогда не соглашусь!!!  :wall: :wall: :wall:
Сертификат выдан не на кабель, правильно? А на металлорукав, который отвечает требованиям по сохранению целостности кабельной линии, то есть читай, целостность кабеленесущей конструкции под СТР. А это, уже две большие разницы, что такое кабель и что такое конструкция, правильно?
Или не надо было металлорукав подводить под испытания на огнестойкость.
вот серый МР - ничего. Его даже покрасить можно, водоэмульсионкой.
так пусть тогда кабель покрасят, "фиолетовым, в крапинку" (с)  :D
Автор: rga
« : 13 Січень 2016, 14:56:49  »

Почему бы не "сделать" сертификат на пластиковую гофру?
В принципе, они не так уж неправы. Они проверили, что огнестойкий кабель, проложенный в металорукаве, сохранит целостность свои 90 мин. А от него больше и не требуется. Да, МР сгорит. Но оболочка кабеля тоже сгорит. Главное, чтоб останки МР не порезали защитные покровы кабеля.
Функция МР - просто механическая защита и эстетика. Многим заказчикам оранжевый или красный кабель на белых стенах и потолках не нравится. А вот серый МР - ничего. Его даже покрасить можно, водоэмульсионкой. :)
Автор: Firetuf
« : 13 Січень 2016, 13:58:49  »

Вот еще интересный сертификат фирмы СКАТ г.Краматорск.
Сегодня, я даже уже не возмущаюсь по этому поводу.
Почему бы не "сделать" сертификат на пластиковую гофру? Или вообще, на проектную документацию?
Есть общеевропейские нормы, законы, да и логика, вот посмотрим, как такие металлорукава будут экспортироваться в Германию, Англию.... с индексом Е90...  :evil: :evil: :evil:
Автор: rga
« : 13 Січень 2016, 13:51:50  »

Вот еще интересный сертификат фирмы СКАТ г.Краматорск.
Да, они с 2007 года его сертифицируют.
Автор: grossel
« : 13 Січень 2016, 13:13:25  »

Да, цена на их кабели высоковата.
Вот еще интересный сертификат фирмы СКАТ г.Краматорск.
Автор: rga
« : 13 Січень 2016, 12:47:43  »

Почему же нет, я вам выбрал парочку (см.вложение).
Спасибо. На сайте этих кабелей почему-то не видно, но в их магазине есть.
Вот поднапряглась и вспомнила.  :) Когда-то мы их закладывали (Flame-X950 JE-H(St)H…Bd FE 180/E90), когда альтернативы не было. Но давно перешли на альтернативные варианты с более разумной стоимостью. 
Автор: grossel
« : 13 Січень 2016, 12:27:17  »

Почему же нет, я вам выбрал парочку (см.вложение). Имеют сертификат украинский и германский в том числе и на фарнитуру:муфты, коробки, скобы, зажимы..
Автор: rga
« : 13 Січень 2016, 11:21:56  »

на мой взгляд, представляют интерес кабели группы “TELE-FONIKA Kable” (ТФ Кабель), поскольку они изготавливаются по германской лицензии
Все прекрасно, но у них огнестойкие - только силовые кабели, а не сигнальные.
Автор: grossel
« : 13 Січень 2016, 11:05:22  »

В начале своей деятельности ООО"Эней" занимался реализацией продукции Nexans и имел на огнестойкую кабельную продукцию сертификаты соответствия, но сейчас они как и Енергопром, "Кепитал Девелопмент Трейдинг" и др. работают с Турцией. На рынке в Украине сертифицированные огнестойкие кабели, на мой взгляд, представляют интерес кабели группы “TELE-FONIKA Kable” (ТФ Кабель), поскольку они изготавливаются по германской лицензии.
С последних фирм кто получил сертификаты соответствия-см. список во вложении.
Автор: rga
« : 13 Січень 2016, 09:42:34  »

grossel, я знаю, что такое "ТФ Кабель", а также "Интеркабель", Азовкабель, Одесса-кабель, Каменец-Подольский кабель и прочая.
Но немного знакома с Firetuf, поэтому в принципе представляю, что он может хотеть узнать.  Bow
Одного до сих пор не представляла: у нас на рынке что, когда-то был пожарный сигнальный кабель от Prysmian, Nexans, Draka, Helu, Datwyler, HUBER+SUHNER? Почему не знаю?
Автор: Firetuf
« : 13 Січень 2016, 09:25:11  »

важаемая rga, вы считаете.......
я хоть и не rga, и в адвокаты не набиваюсь, но на правах ТС отвечу:
Ни Хастел, ни ТФ, на сегодняшний день, не являются брендами первой группы в области КПП. Но суть даже не в этом, а в том, что за продукция поступает на рынок Украины? Если сравнивать два продукта для систем безопасности, которые у нас есть на Украине, от Хастела и от ТФ - хастел гуано!!!
Но, повторяюсь, меня интересовали только СИГНАЛЬНЫЕ кабели СПЗ (Brandmeldekabel) от брендов, типа Prysmian, Nexans, Draka, Helu, Datwyler, HUBER+SUHNER...
Автор: grossel
« : 12 Січень 2016, 20:27:00  »

Уважаемая rga, вы считаете, что фирма производитель с Турции с названием на пол страницы и ее представитель ООО "Кепитал Девелопмент Трейдинг Васюки" в Запорожской области в с.Барановка это бренд по сравнению с совместным польско-украинским производителем в г.Чернигове?
Справка: TF Kabel TOV / ТОВ „ТФ Кабель”
TF “Kabel” - Компания с ограниченной ответственностью, является дочерней компанией
TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A., Polska. Она ответственна за продажи продукции группы “TELE-FONIKA Kable”, включая продукцию, произведенную заводом в Чернигове (Украина).
Диапазон кабельной продукции, предлагаемой компанией широк и включает в себя также
электропровод, медный и волокно-оптический телекоммуникационный кабель, несгораемые кабели и провода, провода для воздушных линий и кабели среднего и высокого напряжения до 400 кВ.
Для удобства клиентов компания располагает двумя складами – в Вишнево около Киева и в Равнополье близко к Чернигову.