Автор Тема: Сертификаты на кабель  (Прочитано 11169 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сертификаты на кабель
« Reply #15 : 13 Січень 2016, 13:13:25 »
Да, цена на их кабели высоковата.
Вот еще интересный сертификат фирмы СКАТ г.Краматорск.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сертификаты на кабель
« Reply #16 : 13 Січень 2016, 13:51:50 »
Вот еще интересный сертификат фирмы СКАТ г.Краматорск.
Да, они с 2007 года его сертифицируют.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сертификаты на кабель
« Reply #17 : 13 Січень 2016, 13:58:49 »
Вот еще интересный сертификат фирмы СКАТ г.Краматорск.
Сегодня, я даже уже не возмущаюсь по этому поводу.
Почему бы не "сделать" сертификат на пластиковую гофру? Или вообще, на проектную документацию?
Есть общеевропейские нормы, законы, да и логика, вот посмотрим, как такие металлорукава будут экспортироваться в Германию, Англию.... с индексом Е90...  :evil: :evil: :evil:
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сертификаты на кабель
« Reply #18 : 13 Січень 2016, 14:56:49 »
Почему бы не "сделать" сертификат на пластиковую гофру?
В принципе, они не так уж неправы. Они проверили, что огнестойкий кабель, проложенный в металорукаве, сохранит целостность свои 90 мин. А от него больше и не требуется. Да, МР сгорит. Но оболочка кабеля тоже сгорит. Главное, чтоб останки МР не порезали защитные покровы кабеля.
Функция МР - просто механическая защита и эстетика. Многим заказчикам оранжевый или красный кабель на белых стенах и потолках не нравится. А вот серый МР - ничего. Его даже покрасить можно, водоэмульсионкой. :)

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сертификаты на кабель
« Reply #19 : 13 Січень 2016, 15:13:03 »
rga,  Вы же знаете, что с такой трактовкой, я никогда не соглашусь!!!  :wall: :wall: :wall:
Сертификат выдан не на кабель, правильно? А на металлорукав, который отвечает требованиям по сохранению целостности кабельной линии, то есть читай, целостность кабеленесущей конструкции под СТР. А это, уже две большие разницы, что такое кабель и что такое конструкция, правильно?
Или не надо было металлорукав подводить под испытания на огнестойкость.
вот серый МР - ничего. Его даже покрасить можно, водоэмульсионкой.
так пусть тогда кабель покрасят, "фиолетовым, в крапинку" (с)  :D
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сертификаты на кабель
« Reply #20 : 13 Січень 2016, 15:24:35 »
отвечает требованиям по сохранению целостности кабельной линии, то есть читай, целостность кабеленесущей конструкции под СТР
Нет, "читай" тут не пристегивается. Целостной должна быть линия и абсолютно все равно, что будет с конструкцией, если линия не порвется. Если кабель в МР нормально закрепить, то ничего страшного не будет. Это что-то вроде пластмассовых коробок от WKE.
Собственно, кольца и металлические трубы тоже никто не сертифицирует. Да и в импортных инструкциях по монтажу огнестойкого кабеля, если помните, трубы PVC присутствуют. Тоже ведь сгорят?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сертификаты на кабель
« Reply #21 : 13 Січень 2016, 15:25:53 »
так пусть тогда кабель покрасят
А вот кабель - стемно, мало ли что с оболочкой случится. Это ж не метал. Лично я заказчикам не разрешаю. Или трубы, или лотки.

Offline buffone13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 101
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сертификаты на кабель
« Reply #22 : 09 Липень 2018, 18:03:23 »
X-950 уже не актально, потому что, согласно британскому стандарту BS 6387:2013
Метод испытания на сопротивление огню кабелей, необходимых для поддержания целостности цепи в огне.

Он состоит только из трех компонентных протоколов, обозначенных C, W и Z. (методы тестирования
без изменений с 1994 года)
Категории A, B, S, X и Y теперь устарели и не актуальны.
Смотрите  пункты 6.4, 7.4, 8.4 (там все написанно): если первый тестовый образец не прошел тест, еще два образца могут
испытываться, и если обе эти пробы проходят, то   считается, что кабель прошел
контроль функциональности в условиях данного теста.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: