Автор: Нкушник
« : 08 Червень 2009, 05:42:39  »

Недавно я скачал принципиальную схему низковольтного щита
и там показан как фидер ограничитель напряжения и автомат для него
Хочется узнать какими документами регламентируется применение ограничителей
перенапряжения в низковольтных щитах и для каких отраслей это требуется
Имеется ввиду защита от перенапряжений от молнии
Заранее благодарен
Автор: Generator
« : 14 Травень 2009, 19:09:05  »

Цитата: corsa
ведь РД уже не действует

В РФ РД все таки действует.
http://letitbit.net/download/4daf3f2b8f2b951/razyasnenie_upravleniya_po_nadzoru_v_elektroenergetike_rostekhnadzora_o.pdf.html
Автор: Electrician
« : 14 Травень 2009, 11:32:01  »

Наверно нужно руководствоваться таблицей 2.1 - ничего другого сей документ не предлагает
Автор: corsa
« : 14 Травень 2009, 10:49:09  »

Подскажите пожалуйста как определить нужно ли делать молниезащиту здания? ведь РД уже не действует, а в СО 153-34.21.122-2003 нет такой таблички как в РД. Это значит что теперь все здания нужно защищать???  
Автор: hi_tech
« : 10 Квітень 2008, 10:19:05  »

ZoloS9479, спасибо.
Хотя молниезащиту топочных всегда делал по 2 категории но найти ссылку не мог.

Автор: 3oloS
« : 10 Квітень 2008, 09:58:08  »

Цитата: hi_tech
А где написано, что ее надо защищать от молнии? Я только нашел про трубы высотой более 15 м.
Посібник до СНиП ІІ-35-76
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ДАХОВИХ, ВБУДОВАНИХ
І ПРИБУДОВАНИХ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК ТА УСТАНОВЛЕННЯ ПОБУТОВИХ
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЮ, ПРАЦЮЮЧИХ НА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ
2-е видання, перероблене та доповнене
7.7.  Блискавкозахист котельної слід передбачати по II категорії згідно РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».
Хотя в самом РД действительно написано только про защиту дымовых труб ???
Автор: Osenniy
« : 09 Квітень 2008, 15:56:21  »

Чесно говоря подобные проектные решения ни разу не испытывал на нашей "экспертизе". Ваш вариант более рационален, чем пороть горячку и проектировать все по полной программе...
В любом случае "Старшие товарищи поправят" если что не-так :).
Автор: Electrician
« : 09 Квітень 2008, 14:55:41  »

ну можно расчитать зону защиты этого молниеотвода и прикинуть, как в неё "втиснется" здание. Чертеж зоны с расчетом включить в проект и написать пояснения, что часть здания молниеотводом защищена, а оставшаяся (та что не вошла в зону) удовлетворяет требованию 0,1<N<2 и в защите не нуждается
Автор: Osenniy
« : 09 Квітень 2008, 14:32:59  »

Кровля- "Рулонка",  посему если будет молниезащита придется городить сетку со всеми выходящими отсюда последствиями.
Касательно котельной, то она на природном газе. Согласно проекту "Теплотехники" помещение кательной относиться ко II категории молниезащиты, опираются они на тот-самый РД, причем устанавливают одиночный стержневой молниеотвод который защищает дымоходы и продувочный трубопровод газового оборудования (как на РДГС или ШРП).  Скорее всего причина такого решения, это требования Херсонгаза и экспертов областного ЭТЦ.
Автор: hi_tech
« : 09 Квітень 2008, 13:15:29  »

Кстати, хороший вопрос про котельную. Котельная на газообразном топливе? А где написано, что ее надо защищать от молнии? Я только нашел про трубы высотой более 15 м.
Автор: Electrician
« : 09 Квітень 2008, 12:28:26  »

А кровля тоже из сэндвича? я бы в такой ситуации подключил бы металлическую кровлю к опуску(ам) от молниеприемника крышной котельной и получил бы молниезащиту всего здания, пусть несколько избыточную, но зато и недорогую
Автор: Osenniy
« : 09 Квітень 2008, 11:48:36  »

Может кто знает как поступить? Здание с обшивкой из сендвич панелей 98х65м, крыша сложной конфигурации Hмах=6,75 и котельная для которой уже предусмотрена молниезащита (прокт делала не наша организация).  Степень огнестойкости здания II. По расчету получил коэффициент N=0,085, согласно п. 4 табл. 1 РД - молниезащита здания или его части с помещениями относящимися к категории П-IIа мониезащита необходима при 0,1 <N<2. Следовательно в ней нет необходимости. Смущает одно, крышная котельная все-таки является частью здания, и несмотря на то, что для неё сделано устройство молниезащиты её габариты необходимо учитывать в расчете коэффициента N для всего здания, а в таком случае N>0,1.
Автор: Володя
« : 20 Березень 2008, 13:44:49  »

Я обычно чугуний использую!!!!
Автор: Fogoso
« : 20 Березень 2008, 12:08:58  »

Electrician,
и я о том же, хочет заказчик люминий, то и должен получить :)
Автор: Electrician
« : 19 Березень 2008, 17:46:16  »

Цитата: Sergio
не "молнієпріємникамі", а блискавкоприймачами
я и так, и так писал - под настроение  :)