Немного уточню ответ dima.
Контур должен быть расположен в пределах контролируемой зоны (КЗ), расстоянние от него до коммуникаций, имеющих выход за пределы КЗ, нормируется и должно быть указано в ТЗ. В ТЗ должен быть указан также и сам размер КЗ (для существующего объекта), или требемый (для проектируемого объекта).
Необходимость экранирования серверной зависит от величины собственных побочных электромагнитных излучений (ПЭМИ) сервера (за счет этих излучений возможна утечка информации). По мощности этих ПЭМИ определяется размер контролируемой зоны для сервера, которая указывается в техдокументации на сервер. В ТЗ должна быть указана эта зона. Если размер требуемой КЗ больше имеемой на объекте, то выполняется экранирование серверной. Эффективность экранирования в этом случае рассчитывается проектировщиком. При этом есть определенные сложности с вентиляцией.
Если сети э/питания сервера не удовлетворяют требованиям нормативных документов СБУ, то они (сети) должны быть защищены путем установки фильтров (ФП и др. - их можно найти в Интернете по поиску). Тут масса тонкостей, которые обычной проектной фирме не известны (в силу их закрытости), поэтому лучше всего, чтобы все эти вопросы были подробно отражены в ТЗ (тип кабеля - экранированный или нет, бронированный или нет, способ его прокладки - открыто, в трубах и т.д., расстояния от других сетей, доступ к э/щитам - замки, пломбы, сигнализация и т.д. и т.п.), короче, должно быть описано все.
И не забудьте о пожаротушении серверной.