Автор Тема: молниезащита  (Прочитано 14759 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

legron

  • Гість
молниезащита
« : 22 Січень 2008, 14:40:31 »
Есть документ о молниезащиты, ссылку на который любезно выложил andrey. Примерно стало все ясно. Скажите какие конкретные материалы применяют сейчас при проектировании молниезащиты (отводы - прутки, контура - сталь 4х40)??
Еще я не понял что же делать на домах с покатой кровлей?? У меня у проектируемого дома наклон 60 градусов...
А вот фундамент выполнен из токопроводящего бетона, скажите, оюязательно ли при таком фундаменте городить еще какой-либо контур в земле?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита
« Reply #1 : 22 Січень 2008, 16:16:02 »
legron, что такое токопроводящий бетон? Железобетон?
В любом случае при наличии естественных заземлителей рекомендуется использовать их в качестве заземлителей молниезащиты.
В случае с домами с наклонной кровлей в качестве молниеотвода служит стержневой или тросовой молниеприемник.

« Останнє редагування: 22 Січень 2008, 16:20:51 від hi_tech »

legron

  • Гість
Re: молниезащита
« Reply #2 : 25 Січень 2008, 19:35:00 »
Прямо не могу скзать. Просто написано, что бетон токопроводящий... наверняка он является естественным заземлителем... спасибо

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита
« Reply #3 : 26 Січень 2008, 09:39:56 »
Кто-то подпишеться что он токопроводящий? Я всегда страхуюсь, и делаю все отдельно....

legron

  • Гість
Re: молниезащита
« Reply #4 : 29 Січень 2008, 10:38:52 »
уже подписались и сказали не городить лишего :) по шапке мне, по шапке...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита
« Reply #5 : 29 Січень 2008, 23:06:57 »
legron, У Вас жилой дом?
По РД 34.21.122-87 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ посмотрите, а нужно ли ее делать.
Виктор

legron

  • Гість
Re: молниезащита
« Reply #6 : 29 Січень 2008, 23:35:29 »
Все. разобрался окончательно. Дополнительных контуров не нужно. В электрощитовой 2 вывода от арматуры надо вывести с противоположных концов периметра здания. и соответственно позадить их на ГЗШ, а молниеотводы так же по периметру здания прогнать и с арматурой на отм. 0.000 соединить

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита
« Reply #7 : 01 Лютий 2008, 16:29:44 »
Може хто зустрічав якісь матеріали по проектуванну блискавкозахисту дахів виконаних з металочерепиці і сендвіч панелів.

Offline Demuypr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 97
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита
« Reply #8 : 06 Лютий 2008, 10:52:13 »
Есть великолепная книга посвященная проектированию молнизащиты, правда несколько устарела : Защита жилых домов и производственных сооружений от молнии, Ларионов В.П. - Энергия, 1974
Очень советую ознакомится, также с Шостак В. Заземлювачi систем блискавкозахисту; Шостак В. Використання елементiв споруд як 'природних' компонентiв

Ссылки:
http://ihtik.2x4.ru/electrotehn_4janv2007/electrotehn_4janv2007_2217.rar
http://ihtik.2x4.ru/electrotehn_4janv2007/electrotehn_4janv2007_3208.rar
http://ihtik.2x4.ru/electrotehn_4janv2007/electrotehn_4janv2007_3209.rar
« Останнє редагування: 06 Лютий 2008, 11:05:43 від Demuypr »

Offline Ser}I{

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита
« Reply #9 : 06 Лютий 2008, 12:11:53 »
Народ вопрос следующий-
Есть розетка без защиты на 220В имеет 3-ри контакта, от неё будет запитываться сервер СБУ. Её надо заземлить отдельным контуром так по правилам ихним. Следовательно к щиту нельзя. Люди кто знает какие должны быть нормы заземления, параметры в этом случае? Розетка расположена в обычном офисном здании.

dima

  • Гість
Re: молниезащита
« Reply #10 : 06 Лютий 2008, 13:45:02 »
Относительно отдельного контура такая петруха-
-расположен он должен быть в пределах охраняемой территории
-сопротивление должно быть указано в т.з.(обычно для питания серверных <1 Ом)
-серверная должна быть заэкранирована, экран подключается к тому-же контуру
-вся эта фигня связана также с экраном информационного кабеля

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита
« Reply #11 : 06 Лютий 2008, 21:27:16 »
Немного уточню ответ dima.
Контур должен быть расположен в пределах контролируемой зоны (КЗ), расстоянние от него до коммуникаций,  имеющих выход за пределы КЗ, нормируется и должно быть указано в ТЗ. В ТЗ должен быть указан также и сам размер КЗ (для существующего объекта), или требемый (для проектируемого объекта).
Необходимость экранирования серверной зависит от величины собственных побочных электромагнитных излучений (ПЭМИ) сервера (за счет этих излучений возможна утечка информации). По мощности этих ПЭМИ определяется размер контролируемой зоны для сервера, которая указывается в техдокументации на сервер. В ТЗ должна быть указана эта зона. Если размер требуемой КЗ больше имеемой на объекте, то выполняется экранирование серверной. Эффективность экранирования в этом случае рассчитывается проектировщиком. При этом есть определенные сложности с вентиляцией.
Если сети э/питания сервера не удовлетворяют требованиям нормативных документов СБУ, то они (сети) должны быть защищены путем установки фильтров (ФП и др. - их можно найти в Интернете по поиску). Тут масса тонкостей, которые обычной проектной фирме не известны (в силу их закрытости), поэтому лучше всего, чтобы все эти вопросы были подробно отражены в ТЗ (тип кабеля - экранированный или нет, бронированный или нет, способ его прокладки - открыто, в трубах и т.д., расстояния от других сетей, доступ к э/щитам - замки, пломбы, сигнализация и т.д. и т.п.), короче, должно быть описано все.
И не забудьте о пожаротушении серверной.
С уважением - Виктор.

Offline Ser}I{

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита
« Reply #12 : 06 Лютий 2008, 23:28:19 »
Большое спасибо за информацию

petr_zheltoff

  • Гість
Re: молниезащита
« Reply #13 : 11 Лютий 2008, 10:57:48 »
подскажите как показываются на чертеже отводы.... или слейте в инет один из чертежей ц молниезащитой)) Спасибо.

Offline petrenko sergii

  • **
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита
« Reply #14 : 11 Лютий 2008, 12:48:28 »
Привіт.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.