Автор: grossel
« : 15 Листопад 2015, 11:59:23 »
Основным горючим материалом, определяющим потенциальную опасность пожара, является
изоляция электрических кабелей, в том числе кабелей, относящихся к категориям огнестойких и
не распространяющих горение. Для кабелей, не распространяющих горение (НГ), линейная скорость распространения горения на порядок ниже, чем для кабелей, распространяющих горение (РГ), и составляет в среднем 0,02 м/мин. Средняя массовая скорость выгорания изоляции для кабелей НГ составляет 0,4 кг/м2 мин. Для сравнения, значение этой скорости для кабелей РГ составляет 1,5 кг/м2 мин. Низшая теплота сгорания изоляции кабелей РГ составляет от 16,9 до 19,2 МДж/кг, а для НГ и огнестойких от 22,5 до 25,2 и 32 МДж/кг, соответственно.
Получается парадоксальная ситуация. Для повышения пожарной безопасности кабельного хозяйства в проект закладываются кабели НГ. А при определении категории производства помещений по взрывопожароопасности помещения с кабелями НГ будут относится к более пожароопасным так как низшая теплота сгорания изоляции для подсчета пожарной нагрузки с этими кабелями от 22,5 до 25,2 МДж/кг больше, чем низшая теплота сгорания изоляции кабелей РГ которая составляет до 19,2 МДж/кг.
Очевидно в вашем случае, при большом потоке кабелей различного назначения, необходимо определять объем горючей массы в канале (коробе) согласно НПБ 15-2007 "Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения".
Если речь ведется о силовых и контрольных кабелях, то: ГОСТ 12176 (МЭК 332-3-82) Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения.
Здесь есть методика определения объема горючей массы на 1 м кабельной линии. Объем горючей массы у них измеряется в в литрах. По НПБ 15-2007 "Область применения автоматических систем пожарной сигнализации установок пожаротушения" смотрите п.10, там речь идет о кабелях (проводах), имеющих код пожарной опасности ПРГП1 по НПБ 9-2000 в том числе при их совместной прокладке. При этом следует заметить, что указные в сноске 5 стальные водопроводные трубы или стальные сплошные короба с открываемыми сплошными крышками должны иметь сертификат!!!
В зависимости от объёма горючей массы кабелей в канале проектироуется пожарна сигнализация или пожаротушение.
Объем горючей массы можно рассчитывать по упрощенной методике: (сечение кабеля - общее сечение проводов)х1 м это и будет объем горючей массы. Границы по НПБ 15-2007 проходят по:
а) - менее 1,5 л на 1м (в общем случае не защищается СПС и УП)
б) - от 1,5 до 7 л на 1м (в общем случае защищается СПС)
в) - свыше 7 л на 1м (в общем случае защищается УП)
СПС - Система пожарной сигнализации — по ГОСТ 30737
УП - Установка пожаротушения — по ГОСТ 12.2.047
Проход кабелей через стены и перекрытия в помещениях производится через проходки с уплотнением огнезащитным составом (ОЗС), которые предотвращают переток газов между помещениями, и обеспечивает огнестойкость не менее огнестойкости строительных конструкций..
"7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций".
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)