Во первых - назначение ВРУ, которое запитано этими кабелями? Если это ВРУ жилдома (стоящего над паркингом), то тут можно только посочувствовать - ДБН В.2.3-15:2007 "У випадку транзитного прокладання через приміщення гаражів інженерних комунікацій що належать будинку, в який вбудований (прибудований) гараж, зазначєні комунікації, крім водопроводу, каналізації та теплопостачання, виконаних з
металевих труб, повинні бути ізольовані будівельними конструкціями з межею вогнестійкості не менше ЕІ 45." граница огнестойкости
строительных конструкций это совсем не то, что норма огнестойкости кабельной линии. Огнестойкость строительных конструкций - чтобы не цитировать, лучше прочитать здесь
http://www.termorostov.ru/stat1.htmНу а норма огнестойкости кабельной линиии - «граница огнестойкости кабельной линии – показатель огнестойкости, который определяется временем от огневого испытания в стандартном температурном режиме до наступления нормированного для кабельной линии граничного положения по огнестойкости». то есть, попросту говоря, пока кабель способен выполнять свои функции, когда все горит синим пламенем. В общем, основной вопрос, для продолжения разбора проблемы - назначение ВРУ