Автор: rga
« : 15 Січень 2016, 10:58:49  »

І тут виникло запитання - а навіщо інші рівні напруги (12,36,42В).Можливо хто-небудь до мене вже розібрався з даним питанням.
Вообще-то, у Гугла можно спросить: "где используется напряжение 36В"?
Есть электроинструмент на производствах, например, паяльники, шуруповерты, осветительные лампы.
Автор: Roman3R
« : 15 Січень 2016, 10:25:48  »

насосна станція, і в ній приямок з свердловиною - який я хочу освітити
Якщо це стаціонарне освітлення тоді ПУЕ пише
6.1.19.  У приміщеннях з підвищеною небезпекою та особливо небезпечних дозволена напруга має становити до 220 В;  у цьому разі необхідно передбачати захисне вимкнення лінії за струму витікання до ЗО мА або живлення кожного сві­тильника за допомогою розділового трансформатора (розділовий трансформатор може мати кілька електрично не пов’язаних вторинних обмоток).
Для живлення світильників місцевого освітлення з трубчастими та компак­тними люмінесцентними лампами дозволено застосовувати напругу, не більшу ніж 220 В. У цьому разі у вогких приміщеннях, особливо вогких, жарких і з хімічно активним середовищем необхідно застосовувати люмінесцентні лампи для місцевого освітлення лише в арматурі спеціальної конструкції.

Для переносних світильників
6.1.20. Для живлення переносних світильників у приміщеннях з підвище­ною небезпекою та особливо небезпечних слід застосовувати напругу,  не вищу ніж 24 В.
За наявності особливо несприятливих умов, коли небезпека ураження елек­тричним струмом збільшується через тісноту, незручне положення, уразі дотикання до великих металевих, добре заземлених поверхонь (наприклад, робота в котлах), у зовнішніх установках для живлення ручних світильників слід застосовувати напругу, не вищу ніж 12 В.
Автор: p23asae
« : 15 Січень 2016, 09:58:49  »

У мене ситуація така : насосна станція, і в ній приямок з свердловиною - який я хочу освітити.
Я вирішив взяти понижуючий трансформатор на 24В. Але відкривши каталог я побачив що є пониж.трансфор. не тільки на 24В, а ще й на 12,36,42. І тут виникло запитання - а навіщо інші рівні напруги (12,36,42В).Можливо хто-небудь до мене вже розібрався з даним питанням.
Автор: Андрюха РЗА
« : 15 Січень 2016, 09:40:58  »

на РП, ПС согласно ГКД цепи ремонтного освещения должны быть не выше 12В.
Автор: grossel
« : 14 Січень 2016, 18:13:00  »

В зависимости от условий согласно ПУЭ п.1.1.13.
Например 12В в условиях: в) особливо небезпечні приміщення, які характеризуються наявністю однієї
з умов, що створює особливу небезпеку:
1) особливої вологості (див.  1.1.9);
2) хімічно активного або органічного середовища (див.  1.1.12);
3) одночасно двох або більше умов підвищеної небезпеки (див. перелік б)).
г) території, де розміщено зовнішні електроустановки, які за рівнем небезпеки ураження людей електричним струмом прирівнюються до особливо небезпечних приміщень.
Автор: rga
« : 14 Січень 2016, 16:58:25  »

А какие условия есть в наличии?
Автор: p23asae
« : 14 Січень 2016, 16:30:18  »

Напруга 12, 24, 36, 42В. Яку напругу при яких умовах застосовувати???