Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: andery
« : 30 Жовтень 2008, 13:29:40  »

Yurik,
посмотрите, здесь схожая, вроде, на Вашу проблему:
http://colan.ru/forumnew/view.php?idthread=107408
Автор: Yurik
« : 30 Жовтень 2008, 12:55:50  »

Подробнее чуть позже когда прийдем к какому либо решению. Скорее всего в отдельную рядом стоящую коробку поставим кондер соответствующих параметров. А может так оставим если заказчик не захочет платить доп деньги.
Автор: andery
« : 29 Жовтень 2008, 22:38:32  »

Цитата: Yurik
Так что теперь буду делать групповую компенсацию
поподробнее можна? про групповую компенсацию :)
Автор: Yurik
« : 27 Жовтень 2008, 11:13:23  »

Заказчик кинул тип светильника: TCW 116 2*TL-D58W, лампы TLD 58W/54 G13. Все выяснил. Оказывается заказчик купил некомпенсированные светильник, кос фи которых 0,45...0,5. Так что теперь буду делать групповую компенсацию
Автор: Yurik
« : 24 Жовтень 2008, 17:48:42  »

Я имел ввиду конкретный тип светильника, а так Philips. Но к сожалению пока нет данных
Автор: andery
« : 24 Жовтень 2008, 16:20:41  »

Цитата: Yurik
Все таки хочу узнать у заказчика тип светильника.
Цитата: Yurik
наши монтажники установили светильники Philips.
чет не понятно Филипс или не Филипс, ну Филипс с таким косинусом - навряд ли.
Автор: Electrician
« : 24 Жовтень 2008, 10:07:25  »

а вот почитай аналогичную историю http://eom.com.ua/index.php/topic,361.msg2023.html#msg2023
Автор: Yurik
« : 24 Жовтень 2008, 09:54:36  »

Левых точно нету, т.к. делаем монтаж мы. Все таки хочу узнать у заказчика тип светильника. Там просто сложная ситуация. Заказчик хочет чтобы аварийное освещение светило вместе с рабочим, а при пропадании питания на рабочих горели аварийные. Но была возможность отключения и аврийки. Чуть позже скину схему включения. При работе токо рабочего, автоматы не выбивает. А вот когда еще включаем аварийку, то выбивает. Просто ток при включении аварийки и рабочего превышает 20А, выключатель освещение ДКС на 20А. Может погореть выключатель
Автор: andery
« : 24 Жовтень 2008, 09:00:04  »

Цитата: Yurik
А вот по поводу кос фи 0,6, я то в начале посчитал, но вот не уверен в правильности. Ну уж слишком низкий.
Бывают, видел и 0.5....
Автор: мадо
« : 24 Жовтень 2008, 08:47:08  »

Ой сори  недочитал - Первым делом попробуй поменяй автомат
Или может к Вам какойто левый подключился , а вы не знаете  :D
Автор: мадо
« : 24 Жовтень 2008, 08:39:08  »

Светильники вообще не выпускают нескомпенсированые.
Светильники с электронным ПРА или индуктивным ?
Скарее всего это кабель . Посмотри на жилу , если она светло жолтого цвета  - значит можеш выкынуть.  если цвет нормальный попробуй его согнуть - нормальная медь должна быть мягкая и окыслятся, может быть что она как сталюка (значит плохая).   Еще советую посмотреть не геются  ли в светильниках клемники,  ламподержатели или посты для стартера. Если там все нормально - НЕ БЕРИ ДУРНОГО В ГОЛОВУ  :D. На то он и кабель. Говорю тебе как монтер (3 года) и монтажник (3 года)  опытом.
Автор: Yurik
« : 23 Жовтень 2008, 18:11:03  »

Кабель ВВГнг 3х2,5, Одескабель. Меряли в режиме реального времени. А по поводу с компенсацией или нет не знаю. Поидеи не думаю чтобы филипс выпускал нескомпенсированные светильники. А вот по поводу кос фи 0,6, я то в начале посчитал, но вот не уверен в правильности. Ну уж слишком низкий. Еще не разу таких не встречал в светильниках
Автор: Василич
« : 23 Жовтень 2008, 17:49:12  »

Кстати, реальную картину по току могут показать приборы меряющие в режиме "true RMS"
Автор: vadrus
« : 23 Жовтень 2008, 17:41:23  »

Посмотрите есть ли в светильниках конденсаторі. Заказчик из экономии мог купить нескомпенсированные светильники, соответствено cosФ~0.6.
Автор: Василич
« : 23 Жовтень 2008, 17:34:23  »

А что за кабель?
Как известно, сейчас производители кабеля (особенно не очень дальнего зарубежья) не сильно поддерживают ГОСТ по сечению и хим. составу жилы.