Автор: sashkoMTM
« : 19 Травень 2021, 08:05:15  »

вказана потужність ,автомат не вказаний.
В одному з додатків до договору повинна бути схема. До акту розмежування балансової належності додається. Там точно повинен бути вказаний дообліковий комутаційний апарат. Така схема погоджується обома сторонами. Якщо не знайдете свій примірник - спробуйте отримати копію в облі (щоправда, тут потрібен підхід не "в лоб").
Автор: Сугор
« : 19 Травень 2021, 08:04:24  »

zif-1, если в договоре указано 86кВт, то автомат 160А как раз и ограничивает Вашу договорную мощность и есть небольшой запас. Если Вы планируете развитие, то Вам нужно заключать новый договор, для этого скорее всего потребуется проект. Незначительно увеличить потребляемую мощность можно за счет установки конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности
Автор: zif-1
« : 18 Травень 2021, 22:35:47  »

Документації немає,договори  є 2 2002р і 2012р. вказана потужність ,автомат не вказаний.
Автор: Сугор
« : 18 Травень 2021, 22:00:08  »

zif-1, Вам нужно найти проект на предприятие. Если он утерян, то нужно как то восстанавливать. Как минимум в главном щите должна быть схема с указанием потребителей и их мощности. Если и этого нет, то нужно искать документацию на оборудование. И на основании этой информации делать расчет нагрузки. И на основании расчета делать выводы какой автомат нужен. Еще должен быть договор на поставку электроэнергии. Возможно на предприятии проводились сезонные замеры потребления электроэнергии, по ним можно определить максимальную нагрузку. Что касается пусковых токов и автоматов, берется пусковой ток от самого мощного потребителя и суммируется с расчетной мощностью от остального оборудования. Даже если предположить, что 86кВт это один двигатель с нормальным пуском, то пусковой ток будет примерно 1150А. У ВА88-33 https://www.iek.ru/api/store/5e29a9c9d2e8542745e7808a.pdf электромагнитная уставка 8Ін (по графику), т.е. 1280А.
Автор: CC19
« : 18 Травень 2021, 11:06:56  »

ТУ видані 2009р.
Так з того часу пройшло 12років. РЕМ став розумнішим і жадібнішим.
Але автомат не являється обмежувачем потужності .
В кожних областях по різному, одні обмежують лічильником, другі установкою ПЗР, треті - автоматом.
Передзвонив на   приватне підприємство ,в нього є ТУ 65квт  автомат 160А.
В сучасних реаліях, потрібен автомат 125А. Чому у них 160А? Можливо недодивилися (раніше з цим було простіше), можливо домовилися, можливо ще щось. Але ще раз повторюю, є тільки одна формула І=P/(1,73*U*cos φ). Іншої законної формули - не існує.
Автор: zif-1
« : 18 Травень 2021, 10:43:13  »

Передзвонив на   приватне підприємство ,в нього є ТУ 65квт  автомат 160А.
ТУ видані 2009р.
 65квт-160А   і 84квт тоже 160А щось тут не так.
Автор: zif-1
« : 18 Травень 2021, 10:33:55  »

Технічних умов нема . Підключення відбулося ще за СССР, в підстанції стоїть автомат 250А  в цеху рубільник.
 Тому і стоїть питання як правильно підібрати автомат замість рубильника щоб не вибивало,які коефіцієнти застосувати при розрахунку.
В такому разі, РЕМ не погодить вам ніякі коефіцієнти. Законних підстав немає, щоб застосувати автомат більше 160А.
Але автомат не являється обмежувачем потужності .
Автор: CC19
« : 18 Травень 2021, 09:06:56  »

Технічних умов нема . Підключення відбулося ще за СССР, в підстанції стоїть автомат 250А  в цеху рубільник.
 Тому і стоїть питання як правильно підібрати автомат замість рубильника щоб не вибивало,які коефіцієнти застосувати при розрахунку.
В такому разі, РЕМ не погодить вам ніякі коефіцієнти. Законних підстав немає, щоб застосувати автомат більше 160А.
Автор: zif-1
« : 18 Травень 2021, 08:47:37  »

Я там працюю,РЕМ хоче обмежити потужність .стоїть автомат 250А хочуть поставити 160А
З вашим автоматом на 250А ви зараз маєте можливість споживати близько 130кВт, РЕМ хоче обмежити цю можливість, все чесно.
Але тут інше питання, чому раніше стояв автомат на 250А і це всіх влаштовувало? На підключення будівлі були технічні умови? Чи були в там вимоги щодо обмеження потужності?
Якщо включити двигун 75квт(сушка) ,то через який час відключеться ввідний на 160 А
В принципі, автомата 160А достатньо, але основна проблема може бути при пускові двигуна. Потрібно уточнити як запускається двигун: напряму, по схемі зірка/трикутник, через пристрій плавного пуску? Навряд чи такий двигун пускають на пряму, але якщо все таки пуск прямий, то будуть виникати значні пускові струмі, що і може призвести до відключення автомата. В такому разі потрібен правильний підбір автомата.

Технічних умов нема . Підключення відбулося ще за СССР, в підстанції стоїть автомат 250А  в цеху рубільник.
 Тому і стоїть питання як правильно підібрати автомат замість рубильника щоб не вибивало,які коефіцієнти застосувати при розрахунку.
Автор: CC19
« : 18 Травень 2021, 07:47:36  »

Я там працюю,РЕМ хоче обмежити потужність .стоїть автомат 250А хочуть поставити 160А
З вашим автоматом на 250А ви зараз маєте можливість споживати близько 130кВт, РЕМ хоче обмежити цю можливість, все чесно.
Але тут інше питання, чому раніше стояв автомат на 250А і це всіх влаштовувало? На підключення будівлі були технічні умови? Чи були в там вимоги щодо обмеження потужності?
Якщо включити двигун 75квт(сушка) ,то через який час відключеться ввідний на 160 А
В принципі, автомата 160А достатньо, але основна проблема може бути при пускові двигуна. Потрібно уточнити як запускається двигун: напряму, по схемі зірка/трикутник, через пристрій плавного пуску? Навряд чи такий двигун пускають на пряму, але якщо все таки пуск прямий, то будуть виникати значні пускові струмі, що і може призвести до відключення автомата. В такому разі потрібен правильний підбір автомата.
Автор: zif-1
« : 17 Травень 2021, 23:40:54  »

Я там працюю,РЕМ хоче обмежити потужність .стоїть автомат 250А хочуть поставити 160А. тому і виникло таке питання.

спеціалістів в нас нема.
Автор: Сугор
« : 16 Травень 2021, 21:49:24  »

Зі слів власника двигун вентилятора 75квт, чи є тени незнаю.
zif-1, извините, Вы проектировщик? если нет, то наймите профессионалов. И не понятно при чем здесь жилые здания
Автор: zif-1
« : 16 Травень 2021, 21:43:37  »

Цей двигун крутить вентилятор,можливо є тени.
это уже какая-то неопределенность... Что либо считать можно только при наличии полной информации. Мощность вентилятора не может быть почти в 10 раз превышать мощность ТЭНов, если же нагрев не электрический, то все равно не понятно - что это за предприятие когда из разрешенной мощности 83кВт - 75кВт приходится на единичный потребитель...?
Зі слів власника двигун вентилятора 75квт, чи є тени незнаю.
Автор: Сугор
« : 16 Травень 2021, 21:34:14  »

Цей двигун крутить вентилятор,можливо є тени.
это уже какая-то неопределенность... Что либо считать можно только при наличии полной информации. Мощность вентилятора не может быть почти в 10 раз превышать мощность ТЭНов, если же нагрев не электрический, то все равно не понятно - что это за предприятие когда из разрешенной мощности 83кВт - 75кВт приходится на единичный потребитель...?
Автор: zif-1
« : 16 Травень 2021, 21:25:44  »

То запас потрібний чи ні.