Добрий день!  Прошу відповісти на питання ? Якщо є дозволена до використання потужність 83 квт ,то який автомат має стояти на вводі .Рем пропонує 160А,а мені підказують що має бути 230А .Чи є якісь розрахунки, формула по якій можна розрахувати ввідний автомат.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
мені підказують що має бути 230А
Кто и на каком основании?
Чи є якісь розрахунки, формула по якій можна розрахувати ввідний автомат.
номинал автомата выбирается по расчетному току
83кВт (при косинусе 1) - 126А, при косинусе 0,85 - 148А

Offline zif-1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
чи потрібно застосовувати к-1.45, і к-1.3

Offline zif-1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
мені підказують що має бути 230А
Кто и на каком основании?
Чи є якісь розрахунки, формула по якій можна розрахувати ввідний автомат.
номинал автомата выбирается по расчетному току
83кВт (при косинусе 1) - 126А, при косинусе 0,85 - 148А
Для захисту,а для вводу обмеження по потужності.

Offline zif-1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подивився ТУ в знайомого  дозволена потужність 62квт ,автомат 160А

 P = 3 * Uф * I * cos (φ) = 1,73Uл * I * cos (φ).

І=62:0.604808=102.51х1.45=148.64




83=1.73х0.38хІх0.92  І=136.5А    136.5х1.45=197.91    197.91х1.13=223.63А
« Останнє редагування: 16 Травень 2021, 15:32:32 від zif-1 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
1.45
Цитата: zif-1link=topic=30077.msg196453#msg196453 date=1621166701
1.13
Такі коефіцієнти звідки взялися ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
83=1.73х0.38хІх0.92  І=136.5А    136.5х1.45=197.91    197.91х1.13=223.63А
zif-1, объясните логику
, можно было еще как-то понять если бы Вы делили на 1.13 или на 1.45... но зачем последовательно умножать сначала на 1,45, а потом на 1,13? автомат ограничивает ток (мощность)

Offline zif-1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
83=1.73х0.38хІх0.92  І=136.5А    136.5х1.45=197.91    197.91х1.13=223.63А
zif-1, объясните логику
, можно было еще как-то понять если бы Вы делили на 1.13 или на 1.45... но зачем последовательно умножать сначала на 1,45, а потом на 1,13? автомат ограничивает ток (мощность)

я і сам хотів би знати що це за коефіцієнти.
Є якісь коефіцієнти - запасу ,селективності нагріву.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Є якісь коефіцієнти - запасу ,селективності нагріву.
запас на что? вот эти самые 1,13 и 1,45 и есть "запасом", если речь идет о модульных автоматах. при превышении тока менее чем на 13% от номинала автомат не сработает. При превышении тока на 45% автомат сработает в период от 40сек до 2часов 46мин. Т.е. установив автомат 160А, потребитель теоретически может продолжительно потреблять до 100кВт. Т.е. в Вашем конкретном случае запас составит примерно 60%
« Останнє редагування: 16 Травень 2021, 20:34:12 від Сугор »

Offline zif-1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мова іде про ввідний автомат як обмежувач потужності. Автомат не повинен відключатися    за короткочасних перевантажень (пускові струми, піки технологічних навантажень, спад напруги.
 Якщо включити двигун 75квт(сушка) ,то через який час відключеться ввідний на 160 А

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо включити двигун 75квт(сушка) ,то через який час відключеться ввідний на 160 А
По  идее - никогда. Даже если 75кВт это только двигатель, а не ТЭНы+вентилятор, то даже при общем косинусе 0,85 ток получится 134А

Offline zif-1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо включити двигун 75квт(сушка) ,то через який час відключеться ввідний на 160 А
По  идее - никогда. Даже если 75кВт это только двигатель, а не ТЭНы+вентилятор, то даже при общем косинусе 0,85 ток получится 134А
Цей двигун крутить вентилятор,можливо є тени.

Offline zif-1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
То запас потрібний чи ні.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цей двигун крутить вентилятор,можливо є тени.
это уже какая-то неопределенность... Что либо считать можно только при наличии полной информации. Мощность вентилятора не может быть почти в 10 раз превышать мощность ТЭНов, если же нагрев не электрический, то все равно не понятно - что это за предприятие когда из разрешенной мощности 83кВт - 75кВт приходится на единичный потребитель...?

Offline zif-1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цей двигун крутить вентилятор,можливо є тени.
это уже какая-то неопределенность... Что либо считать можно только при наличии полной информации. Мощность вентилятора не может быть почти в 10 раз превышать мощность ТЭНов, если же нагрев не электрический, то все равно не понятно - что это за предприятие когда из разрешенной мощности 83кВт - 75кВт приходится на единичный потребитель...?
Зі слів власника двигун вентилятора 75квт, чи є тени незнаю.

 