« : 06 Жовтень 2016, 16:07:19  »

Здесь все зависит, подстанция проходная или нет. Если она проходная то на кабель надо еще учитывать подстанции которые подключатся к ней потом. Максимальное число ТП-2х630кВА на одной ветке при условии, если наша подстанция подключается к РП-10кВ-5шт. Итак имеем 3150кВА нормальный режим. 6300кВА в в аварийном режиме. Учитывайте еще длину линий вот и имеем кабель сечением в районе 120-150мм
Автор: il85
« : 16 Липень 2012, 10:42:14  »

де беруться часи використання максимуму навантаження
З відомчих нормативних документів .
А що це за документи і наскільки вони актуальні і адикватні? Це ще союзівські документи?
Автор: Roman3R
« : 16 Липень 2012, 08:55:13  »

де беруться часи використання максимуму навантаження
З відомчих нормативних документів .
Автор: il85
« : 16 Липень 2012, 01:10:04  »

При перевірці кабеля на економічну плотність струму де беруться часи використання максимуму навантаження?
Автор: Андрюха РЗА
« : 25 Квітень 2012, 17:40:55  »

Roman3R, Да, мерси. Че-то я устал сегодня. Не досмотрел.
По поводу защиты от перегруза КЛ-10 кВ - это отдельный разговор. Там ситуации могут быть самыми разными и защита от перегруза как правило решается схемно (перенос разреза, переключение нагрузки с секции на секцию и пр...) И это решает диспетчер
Автор: Roman3R
« : 25 Квітень 2012, 16:52:59  »

В этом пункте ничего не сказано про напряжение
Глава 3.1. Захист електричних мереж напругою до 1 кВ .
Пункт 3.1.10 відноситься до глави 3.1.
Автор: Андрюха РЗА
« : 25 Квітень 2012, 16:05:50  »

об этом и речь. В этом пункте ничего не сказано про напряжение


Автор: nocibur
« : 25 Квітень 2012, 09:53:45  »

Вот и я п.3.1.10 читал, но это же защита линий до 1кВ, хотя в разделе релейной защиты сказано что линию необходимо защищать от токов КЗ и однофазных замыканий на землю, про перегруз там ни слова нет.
Автор: Андрюха РЗА
« : 25 Квітень 2012, 09:41:27  »

Есть ли где-то такое правило что КЛ(свыше1кВ) в земле не надо защищать от перегрузки?
Или это мне уже приснилось/показалось/причудилось, пол вечера не могу найти ответ :D
Что нужно защищать от перегрузки прописано в п. ПУЕ 3.1.10
Все что туда не входит - только от токов к.з. согласно 3.1.9
Автор: nocibur
« : 25 Квітень 2012, 00:39:36  »

Есть ли где-то такое правило что КЛ(свыше1кВ) в земле не надо защищать от перегрузки?
Или это мне уже приснилось/показалось/причудилось, пол вечера не могу найти ответ :D
Автор: Iv_One
« : 07 Грудень 2010, 10:19:04  »

   Место под фундамент еще не готов. Так что учту и этот момент. Меня больше волновал вопрос передачи с секции на секцию.  Спс  за совет.
Автор: Андрюха РЗА
« : 06 Грудень 2010, 16:06:09  »

   Большое спасибо, такого еще не видел в исполнении Южкабеля. Кабель буду прокладывать в кабельном канале по полом КТП. Приму одножильный медный 300 мм.кв.  Очень выручил. Спасибо.
Не забудь про радиусы изгиба - у меди 300 они больше метра.
Автор: Iv_One
« : 05 Грудень 2010, 13:12:51  »

   Большое спасибо, такого еще не видел в исполнении Южкабеля. Кабель буду прокладывать в кабельном канале по полом КТП. Приму одножильный медный 300 мм.кв.  Очень выручил. Спасибо.
Автор: PrepsuPatha
« : 05 Грудень 2010, 12:42:39  »

Первоначальное решение осуществить секционирование шинным мостом сейчас не актуально. Требуется соединить 2 секции кабелем. Заминка как раз с тем что ном. ток сборной шины 730А.

Кабели одножильные с изоляцией из сшитого полиэтилена. Сечение жилы до 800 м?.
Особенности в ПУЭ, гл. 2.3, начиная с п. 2.3.115 (если для Украины) а также
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=971
Автор: Iv_One
« : 05 Грудень 2010, 12:12:44  »

Все бодрого времени суток, хочу оживить тему вопросом. Сечение кабеля 10кВ при планируемой замене шинного моста в РУ-10кВ на кабельное подключение? Ситуация такая 2 ряда ячеек (1-я и 2-я секции) стоят друг напротив друга (2 метра). Первоначальное решение осуществить секционирование шинным мостом сейчас не актуально. Требуется соединить 2 секции кабелем. Заминка как раз с тем что ном. ток сборной шины 730А.