Автор Тема: Выбор кабеля 10кВ  (Прочитано 26473 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #45 : 07 Грудень 2010, 10:19:04 »
   Место под фундамент еще не готов. Так что учту и этот момент. Меня больше волновал вопрос передачи с секции на секцию.  Спс  за совет.

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #46 : 25 Квітень 2012, 00:39:36 »
Есть ли где-то такое правило что КЛ(свыше1кВ) в земле не надо защищать от перегрузки?
Или это мне уже приснилось/показалось/причудилось, пол вечера не могу найти ответ :D

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #47 : 25 Квітень 2012, 09:41:27 »
Есть ли где-то такое правило что КЛ(свыше1кВ) в земле не надо защищать от перегрузки?
Или это мне уже приснилось/показалось/причудилось, пол вечера не могу найти ответ :D
Что нужно защищать от перегрузки прописано в п. ПУЕ 3.1.10
Все что туда не входит - только от токов к.з. согласно 3.1.9
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #48 : 25 Квітень 2012, 09:53:45 »
Вот и я п.3.1.10 читал, но это же защита линий до 1кВ, хотя в разделе релейной защиты сказано что линию необходимо защищать от токов КЗ и однофазных замыканий на землю, про перегруз там ни слова нет.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #49 : 25 Квітень 2012, 16:05:50 »
об этом и речь. В этом пункте ничего не сказано про напряжение


Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #50 : 25 Квітень 2012, 16:52:59 »
В этом пункте ничего не сказано про напряжение
Глава 3.1. Захист електричних мереж напругою до 1 кВ .
Пункт 3.1.10 відноситься до глави 3.1.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #51 : 25 Квітень 2012, 17:40:55 »
Roman3R, Да, мерси. Че-то я устал сегодня. Не досмотрел.
По поводу защиты от перегруза КЛ-10 кВ - это отдельный разговор. Там ситуации могут быть самыми разными и защита от перегруза как правило решается схемно (перенос разреза, переключение нагрузки с секции на секцию и пр...) И это решает диспетчер
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #52 : 16 Липень 2012, 01:10:04 »
При перевірці кабеля на економічну плотність струму де беруться часи використання максимуму навантаження?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #53 : 16 Липень 2012, 08:55:13 »
де беруться часи використання максимуму навантаження
З відомчих нормативних документів .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #54 : 16 Липень 2012, 10:42:14 »
де беруться часи використання максимуму навантаження
З відомчих нормативних документів .
А що це за документи і наскільки вони актуальні і адикватні? Це ще союзівські документи?

Offline energyproject

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #55 : 06 Жовтень 2016, 16:07:19 »
Здесь все зависит, подстанция проходная или нет. Если она проходная то на кабель надо еще учитывать подстанции которые подключатся к ней потом. Максимальное число ТП-2х630кВА на одной ветке при условии, если наша подстанция подключается к РП-10кВ-5шт. Итак имеем 3150кВА нормальный режим. 6300кВА в в аварийном режиме. Учитывайте еще длину линий вот и имеем кабель сечением в районе 120-150мм

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: