Автор: poramokk
« : 20 Жовтень 2016, 16:10:20 »Всем спасибо за обсуждение!
Nick_72, Мы сейчас рассуждаем ни о чем. Нужна схема с длинами. Ок, пусть есть промежуточное РП. Какой кабель от ПС до РП (бумага, XLPE), сечение, длина?Я, так понял ТС хочет определиться с кабелем от РП до КТП!
Ладно, попробуем поблуждать в тумане, с сумасшедшими допущениями.
Если на ПС ток к.з. 25 кА, на РП вряд ли будет меньше 10. Примем 10 кА.
время защиты на линии обычно 0,4-0,5с.+ время работы выключателя (0,15 - для маслянника, 0,025 - для вакуумника). Возьмем худший случай - маслянник. Стало быть время будет 0,65с. Тогда термический ток будет равен 10000*КОРЕНЬ (0,65) = 8,1 кА
Теперь Ваш кабель.
1. Если выбудете прокладывать бумагу, то нужно ориентироваться на ГОСТ 18410-73 Е.
В нем в Приложение 2 Табл.1 для А70 ток составляет 5,52 кА, для А95 - 7,66 кА, для А120 - 9,68 кА. Есть правда еще табл.2 в том же приложении, в которой есть повышающие коэффициенты в зависимости от предварительной загрузки. допустим у Вас будет 50%, тогда есть еще коэффициент 1,19.
Он позволит Вам взять А95, но никак, не А35.В любом случае есть РП или ее нет, данные токов к.з в min и max режимах на шинах ПС нужны для определения полного сопротивления в точке к.з на шинах КТП:
ZK1=Zc+ZКЛ1+ZПР.
и расчета токов к.з на шинах 10 кВ КТП.
Считать токи к.з нужно..
2. Если у Вас XLPE то можно ориентироваться на каталоги производителей. Например, возьмем Южкабель. Для XLPE-AL(1x70) - 6,6кА, 1х95 - 8,9 кВ, 1х120 - 11,3 кА. При этом никаких поправочных коэффициентов нет. Так что опять же минимум 95 сечение.
Если у на РП ток к.з. будет больше, то и 95 не пройдет, с другой стороны, если на РП будет стоять вакуумник, и время 0,4с, то это несколько облегчит ситуацию. Термический ток в этом случае будет не 8,1 кА. а 6,5 кА.
В любом случае все эти выкладки взяты с потолка и НЕОБХОДИМО ПРОСЧИТАТЬ РЕАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ТОКОВ КЗ!!!
КТП будет тупиковая на два ввода и два транса, в РП будет установлено 2 ячейки с вакуумниками.Я знаю топикстартера и знаю объект по которому он задал вопрос))Я не являюсь автором данного вопроса...
На месте ТС я бы проложил 3х35мм.А я бы сначала посчитал РЗ... Хотя в любом случае для внешнего электроснабжения выбрал с учетом развития сетей кабель сечением 3х120 мм2
Я знаю топикстартера и знаю объект по которому он задал вопрос))Я не являюсь автором данного вопроса...
термику считать нужно обязательно. В Вашем случае при 25 кА - это будет ключевой момент, поэтому ситуацию на ПС Вам придется узнать.Просто меня завела в заблуждение фраза уважаемого Андрюхи РЗА
Nick_72, Откуда Вы взяли, что между ПС и КТП есть РП? Из того, что изложил топикстартер этого не следует. Я ориентировался на предоставленную им информацию, по которой РП-10 кВ нет.Я знаю топикстартера и знаю объект по которому он задал вопрос))
Если есть, то разумеется нужно брать ток и время защиты, которые стоят на нем. В любом случае, перед выбором сечения кабеля нужно хотя бы прикинуть расчеты релейки
А причем здесь ток КЗ на шинaх 10 кB ПC110/10/6кВ:I к.з.мiн:14920А, lк.з.мaкс.:25150A,я не понял!Потому-как для того чтобы посчитать РЗ на отходящей с РП к КТП ячейке и выбрать вставки защиты в том числе и для силовых трансформаторов в КТП, нужно определить токи к.з на шинах 10 кВ РП и КТП в min и max режимах, а для этого нужны эти данные для определения Zc (полное сопротивление системы которое можно принять Zc=Xc).
Я думаю, что энергоснабжающая организация дает эти данные для просчета уставок РЗА в питающей ячейке 6кВ на ПС110/10/6кВ которая питает РП, через которую запитана новая КТП, в связи дополнительной присоединяемой мощностью, и для выбора уставок по селективности!?
Может я чего-то недопонимаю, поясните пожалуйста.