Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Евген Коч
« : 16 Квітень 2009, 13:57:11  »

Цитата: deos
на якій висоті від рівня землі відбувається з'єднання струмовідводу із заземлювачем
На висоті 1,5 м належить перейти від D=8 мм на D=16(20) мм, на який надіти термоусадну трубку L=60 см (30 над землею і 30 під) для захисту від корозії. Місце переходу є перевірочним злучником для від'єднання уземлювача при вимірах опору розтікання струму. Можете замовити робочий зошит з блискавкозахисту з численними прикладами у Інституті енергоменеджменту НТУУ "КПІ" у Києві (241-7037, Ірина).
Автор: Yurik
« : 04 Березень 2009, 18:02:33  »

Могу только на вскидку сказать, норматив щас уже не подниму. Заземление должно помоему быть на 0,4 или 0,7м от поверхности земли. Хотя могу ошибаться
Автор: deos
« : 04 Березень 2009, 17:54:42  »

Шановне панство. Я новичок на форумі, тому привітаюсь. Доброго дня. Мене цікавить таке питання - на якій висоті від рівня землі відбувається з'єднання струмовідводу із заземлювачем (простіше кажучи, на яку висоту повинен виступати заземлювач із землі, якщо він взагалі повинен виступати). Дуже дякую за відповідь, яку я надіюсь все ж таки хтось дасть!
Автор: Евген Коч
« : 02 Березень 2009, 18:34:06  »

У IEC 62305-3 про доземні провідники сказано таке:
У звичайних умовах знаходження підчас грози поблизу down conductors LPS (доземні провідники громовідхильника) зовні споруди може становити небезпеку для життя навіть за умови, що цю LPS було спроектовано і змонтовано відповідно до вищенаведених рекомендацій.
і далі...
Якщо жодну з цих умов (відстань 3 м і опір грунту > 5 Ом м) виконати не вдається, належить вдатися до таких запобіжних заходів:
 - ізолювати видимі down conductors з огляду на електричну міцність ізоляціїї від імпульсів 100 кВ, 1,2/50 мкс, тобто щонайменше 3-мм шаром зшитого поліетиле-ну;
 - відгородити або обладнати попереджувальними написами з метою зменшити вірогідність дотику до до down conductors.
Із зрозумілих причин автори нового ДСТУ наших проектувальників цими рецептами обнесли  >:(
Автор: Yurik
« : 27 Лютий 2009, 09:46:07  »

Цитата: Виктор
токоспуск желательно защищать изолирующей конструкцией (например, пластмассовой трубой) с целью защиты человека от случайного прикосновения во время грозы.
Ну если точно придерживаться буквы норм, тогда пластиковая труба, можно гладкостенную.
Автор: Виктор
« : 26 Лютий 2009, 18:18:39  »

Цитата: Yurik
2. Можно банально уголком защитить, я думаю это будет дешевле
токоспуск желательно защищать изолирующей конструкцией (например, пластмассовой трубой) с целью защиты человека от случайного прикосновения во время грозы.
Автор: Yurik
« : 26 Лютий 2009, 17:58:56  »

1. Можно кстати зарегистрироватся и не быть тогда гостем :-[
2. Можно банально уголком защитить, я думаю это будет дешевле
3. Счетчик устанавливается в ящике (щите). Высота установки щита 1,8м от пола (верхний уровень щита).
Автор: Незнайка
« : 26 Лютий 2009, 17:50:51  »

Меня сказали, что можно все вопросы выложить под одной темой. Оно то можно, но я дроблю по вопросам потому что если первый вопрос, которым я назову тему (а вопросов у меня много) будет кому-то не интересен, но он (кто-то) будет знать ответ на другой вопрос, или другой вопрос его заинтересует в отличии от первого, то он зайдёт и что-нибудь подскажет. И не хочется делать здесь винегрет. Хочется чтобы всё было разложено аккуратно, понятно по полочкам.

Защитный экран заземляющего провода - это то же самое, что защита ст.трубой или уголком заземляющего спуска до высоты 2,5 м?

В ГРОМОСТАР есть такой "защитный экран". Там его длина 1,4 м. Чтобы было 2,5 м (+0,5-0,6 м в земле) нужно как минимум 2 по 1,4 м??? Или такого экрана (длинной 1,4 м) достаточно с головой?

А ещё тут появились счётчики. Возникает вопрос на какой высоте от земли их нужно размещать???