« : 13 Червень 2016, 16:35:48 »там ничего не производитсяНу а какие они, если не производственные?
Опять же. Нам в пожарке все равно. У нас четко прописано - защищать. Вне зависимости, где та щитовая находится, в цеху или в жилье.
там ничего не производитсяНу а какие они, если не производственные?
Щитовые, как технические помещения, тоже попадают в производственные.на каком основании? там ничего не производится
Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99
Терміни та визначення
1. Виробниче приміщення - замкнутий простір в спеціально призначених будинках та спорудах, в яких постійно (по змінах) або періодично (протягом частини робочого дня) здійснюється трудова діяльність людей.
ДСТУ 2293-99
ОХОРОНА ПРАЦI
Термiни та визначення основних понять
4.31 виробниче примiщення
Замкнений простiр у будiвлях i спорудах, призначений для трудової дiяльностi людей
4.32 трудова дiяльнiсть (людини)
Реалiзацiя цiльової функцiї, сформованої потребами суспiльства, здiйснювана у певнiй органiзацiйно-правовiй формi господарювання
Вот странная у Вас логика.Это не у меня.
А коридор не является производственным помещением и, вообще-то, не категорируется.Вот странная у Вас логика. Щитовая категорируется, а коридор - нет. Кабели лежат и там и там
Почему же не категорируется? Очень даже категорируется, например во взрывоопасных зонах если выход в коридор выполнен не через разделительный тамбур-шлюз с подпором воздуха..
А коридор не является производственным помещением и, вообще-то, не категорируется.
rga, а что с ним определяться? Если кабель не относится к технологии данного помещения, то он транзитный.Тогда пожарки не будет вообще. К одному помещению относится один датчик, и помещений 200 штук. И кабель идет через все. Транзит?
Проложив в коридоре несколько десятков кабелей мы превращаем коридор в пожароопасную зону в которой транзит запрещен.А коридор не является производственным помещением и, вообще-то, не категорируется.
Очень милиенькоВсе вопросы к нормотворцам.
Впрочем, транзит допускается при использовании при прокладке стальных труб.Де це написано ?
Впрочем, транзит допускается при использовании при прокладке стальных труб.Значит, не противоречит. Е30/90 в стальной трубе. Очень милиенько.
Виходячи із вказаних визначень кабелі звязку і пожсигналізації не відносяться до електроустановок і їхнє прокладання регламентується іншими нормативними документами .
Р.S. Ось вам цитата з "Инструкция по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения": Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны, не допускается прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряженийто будемо шукати інший шлях, хоч і не знайшов саме цього пункту в "Инструкции..." Якщо можна, вкажіть його номер