Автор: devchonka
« : 22 Грудень 2009, 08:57:00  »

Цитата: inspektorpo
Цитата: devchonka
УЗО в двухпроводных сетях не работает
как сказать, лично проверял, одной рукой за "ноль" - другой за металлическую трубу отопления, УЗО 30мА "Промфактор" отработало.

Цитата: Electrician
Цитата: inspektorpo
как сказать, лично проверял
я тоже  

Цитата: devchonka
Цитата: f4nt0m
Ведь если УЗО установить в двухпроводной сети (TN-C), в которой установлено оборудование у которого имеется замыкание на корпус, УЗО срабатывать не будет
и что ж хорошего?
Цитата: f4nt0m
если человек одной рукой прикоснется к корпусу такого оборудования а другой допустим к батарее

"а подумать и почитать ТОЭ?"

накнец нашлось время ответить  :) :) :)

Цитата: "Тут следует разоблачить один предрассудок: считается, что при двухпроводной сети установка УЗО не имеет смысла. Действительно, в двухпроводной сети при замыкании на корпус электроприбора УЗО не отключит напряжение, так как нет тока утечки – Рисунок 5.

Рисунок 5 . УЗО в двухпроводной сети.
Однако при прикосновении к корпусу аварийного электроприбора человека, стоящего на земле, ток утечки появится, и УЗО спасет человека от электротравмы. Таким образом, УЗО в двухпроводных сетях обеспечивает  защиту человека от прикосновения к токоведущим частям, в том числе и при замыкании на корпус.

Для нормального функционирования УЗО необходимо обеспечить формирование дифференциального тока при возникновении утечки тока на землю. Дифференциальный ток появится только в случае утечки через заземленный проводник, не подключенный к УЗО. Поскольку нейтраль N проходит через УЗО, необходимо до места подключения УЗО разделить проводник PEN на проводники N и РЕ. При этом проводник РЕ должен быть подключен к электрооборудованию непосредственно. Не допускается его размыкание или исполнение в виде временного проводника." конец цитаты

по-моему вполне разумно и ТОЭ не противоречит  :)
стесняюсь спросить, а если вы, друзья, положите в ванной комнате резиновый коврик?  :) и не будете каждый раз прежде чем дотрагиваться до корпуса стиральной машины, хвататься одной рукой за батарею?  :P
так что я остаюсь при своем мнении  :) и верю всем, "умным и грамотным, которые нормы пишут,"
обратите внимание на последний рисунок во вложении  :)
Автор: f4nt0m
« : 08 Грудень 2009, 15:46:55  »

Цитата: inspektorpo
Где то так, по моему
, да вы правы, я поторопился с изображением и забыл показать N через УЗО. :-[
 Спасибо

Цитата: acidfly
задам вопрос еще раз - где делась третья жила вводного кабеля ВВГ 3х4

Извините, проскачил мимо вашего вопроса.  :o
Проводка до счетчика осталась старой (L и PEN), менялась проводка только после счетчика.
Автор: Denis
« : 08 Грудень 2009, 15:39:10  »

acidfly, Да нет там третьего провода :) Все делалось только ПОСЛЕ счетчика, ввод в квартиру оставили двухпроводной. Я так понял
Автор: acidfly
« : 08 Грудень 2009, 14:47:25  »

Вообщем в однокомнатной квартире, где ранее в квартиру входило 2 провода (фаза и ноль), была проложена новая проводка (кабель ВВГ 3х4)
задам вопрос еще раз - где делась третья жила вводного кабеля ВВГ 3х4
Автор: inspektorpo
« : 08 Грудень 2009, 14:27:12  »

Где то так, по моему
Автор: devchonka
« : 08 Грудень 2009, 14:19:53  »

 
Цитата: f4nt0m
Как такой вариант?
f4nt0m, в месте разделения нарисуй клеммник или пластину с 4-мя болтами и к разным клеммам (болтам) подведи N, РЕ и PEN, а  N после разделения "пропусти" через УЗО - это для изображения.... а по сути все
 :) супер

о, конечно вопросы номиналов, отсечки УЗО, необходимости УЗО на розетках не рассматривала  :)
единственное хочу сказать УЗО ставь типа "А" а не "АС"
Автор: acidfly
« : 08 Грудень 2009, 14:18:11  »

ну и зачем дифреле ставить на все - поставь его на розетки. РЕ взять ДО счетчика, а не после (т.е. на вводе делаешь разделение PEN на N и PE)

Quote (selected)
УЗО в двухпроводных сетях не работает
???
Автор: f4nt0m
« : 08 Грудень 2009, 14:08:21  »

Вот немного схему доработал, решил поставить УЗО до автоматов (АВ2, АВ3, АВ4). Заодно автоматы (АВ3, АВ4) установить на более низкий номинальный ток.
а PEN  проводник разделить после счетчика.
Как такой вариант?
Автор: Бригадир
« : 08 Грудень 2009, 13:17:07  »

Цитата: devchonka
просто столько умных и грамотных, которые нормы пишут, об этом трындило,
А подумать. Почитай ТОЭ.
Автор: Бригадир
« : 08 Грудень 2009, 13:13:29  »

УЗО в двухпроводных сетях не работает
Учи ТОЭ.
Автор: devchonka
« : 08 Грудень 2009, 12:44:31  »

Цитата: Electrician
тут лежат рекомендации по применению УЗО
полагаю именно из них я схемку и представила досточтимой публике  :D
Автор: devchonka
« : 08 Грудень 2009, 12:43:42  »

Цитата: f4nt0m
Ведь если УЗО установить в двухпроводной сети (TN-C), в которой установлено оборудование у которого имеется замыкание на корпус, УЗО срабатывать не будет
и что ж хорошего?
Цитата: f4nt0m
если человек одной рукой прикоснется к корпусу такого оборудования а другой допустим к батарее
и так каждый раз на себе проверять???  :D :D :D
лучше уж проводники разделить - тем более это не проблемматично  ;) :)
Автор: Electrician
« : 08 Грудень 2009, 12:42:59  »

тут лежат рекомендации по применению УЗО http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=192 в том числе и в сетях квартир, построенных до исторического материализма
Автор: devchonka
« : 08 Грудень 2009, 12:40:33  »

Electrician, в этой жизни все возможно  ::)
не задумывалась над этим, просто столько умных и грамотных, которые нормы пишут, об этом трындило, что я поверила  :D
Автор: f4nt0m
« : 08 Грудень 2009, 12:39:31  »

devchonka, автоматы однополюсные, это я вечером что то напутал :-[.

Цитата: devchonka
УЗО в двухпроводных сетях не работает
- объясните пожалуйста почему.
Ведь если УЗО установить в двухпроводной сети (TN-C), в которой установлено оборудование у которого имеется замыкание на корпус, УЗО срабатывать не будет. Но если человек одной рукой прикоснется к корпусу такого оборудования а другой допустим к батарее возникнет ток утечки и УЗО должно сработать.
И еще devchonka, скажите из какой книги картинка, хотелось бы полностью почитать книгу.