Автор: Сугор
« : 23 Серпень 2008, 15:12:54  »

IgorS, Вполне согласен, если это касается кварир, для общественных зданий АВ 25А - вполне нормально.
мадо, АВ 20А не защитит кабель 1,5мм2, и в данном случае прийдется ставить на каждую розетку коробку, обычно розетки подключают шлейфом.
andery, а еще лучше на каждую розетку отдельный автомат 16А, а если учесть, что в удленителях и шнурах бытовой и орг техники жила, в лучшем случае - 1мм2, то АВ нужно ставить не более 10А
Автор: IgorS
« : 23 Серпень 2008, 11:30:32  »

Я, наприклад, небачу абсолютно ніякої потреби ставити на побутову розеточну мережу АВ 25А, 16А хватає на нормальну квартиру навіть на вводі (в квартирі газ). Якщо є крупні споживачі то передбачати окрему лінію.
Автор: owl
« : 23 Серпень 2008, 09:53:25  »

Для себя сечение 2,5 объясняю падением напряжения в линии смотри прилагаемую таблицй для момента нагрузок и автомат соответственно току КЗ в конце линии
Автор: Electrician
« : 19 Серпень 2008, 09:56:12  »

Вот тема, в которой этот вопрос долго обсасывался http://eom.com.ua/index.php/topic,470.0.html
Автор: мадо
« : 19 Серпень 2008, 09:56:01  »

Я считаю что нужно магистральный кабель ложить  2.5 мм2 а опуски на розетку  1.5 мм2. И автомат ставить 20 А.
Автор: andery
« : 19 Серпень 2008, 09:53:44  »

Цитата: Bobertigra
Не разумнее ли ставить 1,5мм2 и автомат на 16?
Я слышал что при 15А кабель 1.5мм2 довольно нагревается.
Цитата: Bobertigra
Разъясните такой вопрос: часто вижу что на розетки берут кабель2,5 мм2 и ставят автомат на 25А. Вроде нормально, да? Но розетка то на 16А и, теоретически, если ее нагрузят до 20 (если это возможно конечно) то розетка выйдет из строя.
Совершенно верно, поетому я всегда ставлю автомат 16А и кабель 2.5м2 и готов подискутировать на эту тему.
считаю ставить автомат 25А и розетку на 16А недопустимо со стороны проектировщика (хотя есть ситуации когда можна), особенно в жилых домах.
Автор: Bobertigra
« : 19 Серпень 2008, 09:17:53  »

Доброго времени суток! Разъясните такой вопрос: часто вижу что на розетки берут кабель2,5 мм2 и ставят автомат на 25А. Вроде нормально, да? Но розетка то на 16А и, теоретически, если ее нагрузят до 20 (если это возможно конечно) то розетка выйдет из строя. Не разумнее ли ставить 1,5мм2 и автомат на 16?