Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: mka_2006
« : 02 Липень 2016, 12:33:59  »

Чтобы определить влияния промат обшивки, то я бы взял по таблице В.52.4 ток 206А, поделил его на ток из таблици В.52.10 276 А и получил коэффициент   ~0.75.
Потом умножил этот коэффициент на допустимый ток 280 А, что из ГОСТ16442. 280х0,75=210А. Для двух кабелей 410А - если они расположены друг от друга не меньше чем 1 диаметр кабеля.
Автор: Сугор
« : 02 Липень 2016, 11:15:12  »

mka_2006, этот документ я видел, но не совсем понял как им пользоваться. При этом согласно ПУЭ электропроводка это кабели до 16(25)мм2. Но даже если принять что бОльшие сечения тоже можно рассчитывать по этому документу, то я все равно не нашел ответа на свой вопрос: 2 параллельных кабеля одной КЛ могут лежать рядом или, все-таки нужно выдерживать расстояния, и как считать понижающий коэффициент?
Согласно табл. В.52.1, способ прокладки - Е.
Согласно табл. В.52.10, для ВВГ 5х120 допустимый ток 276А
Далее Таблица В.52.17,  я так понимаю что для моей ситуации это 4 контура и поз.5 в табл. т.е. К=0,8
далее Таблица В.52.20 (самый низ), опять же, как я понимаю, для 4 контуров К=1
Итого получаем для кабелей проложенных в параллель допустимый ток получается 441,6А
У меня на данный момент есть 2 варианта прокладки кабелей:
1. К потолку прибить профиль и к профилю крепить кабели скобами. этот вариант мне кажется более предпочтительным т.к. я займу минимум места под потолком и смежникам меня будет проще обойти. но т.к. все это будет обшиваться проматом, то напрашивается вопрос о тепловыделениях кабелей и температуре внутри обшитого пространства, как ее посчитать?
2. кабели проложить на полках, которые крепить к стойкам на потолке. тут, по моему, ситуация будет лучше с точки зрения коэффициентов, т.к. на каждой полке будет лежать по 2 "контура".
Автор: mka_2006
« : 02 Липень 2016, 10:21:05  »

А как будет производиться замена кабелей, если что? Таблица 2.3.3 ПУЭ относиться к кабельным сооружениям, а если кабель прокладывать на лотках и лестницах, то можно и вплотную. только вводить понижающий коэффициент, например по ГОСТ Р 50571.5.52
Автор: Сугор
« : 01 Липень 2016, 13:47:43  »

Андрюха РЗА, речь идет о КЛ 0,4кВ. Я думал, что расстояние нужно выдерживать для лучшего охлаждения кабеля. сначала я ориентировался на новую гл.2.1 (хотя данное сечение под определение электропроводки, как-то не сильно подпадает). По совету Гостья заглянул еще и в гл.2.3 (табл. 2.3.3), но там тоже не нашел ответа, там речь идет об одножильных кабелях
Автор: Андрюха РЗА
« : 01 Липень 2016, 13:04:00  »

Сугор, Это 0,4 кВ? По 10 кВ есть соединение одножильных кабелей в треугольник, когда 3 разные фазы просто скручиваются друг с другом. По идее, что мешает сделать то же самое в 0,4 кВ.
А вот с расстоянием до второй группы кабелей вопрос. Скорее всего нужно таки брать расстояние между группами кабелей. Это продиктовано тем, чтобы при повреждении одного кабеля не повреждались остальные.
С другой стороны, если у тебя потребитель большой единичной мощности, то это означает что по одной из 2-х параллельных веток он питаться не сможет, а значит в этом расстоянии особого смысла нет.
Автор: Гость
« : 01 Липень 2016, 12:47:20  »

Таблиця 2.3.3 (Глава 2.3 станом на 22.08.2014) вимагає відстань у діаметр кабеля для одножильних кабелів.
Використовуйте знижувальні коефіцієнти, або тривалі строми, які (я думаю)  можна знайти ДСТУ ІЕС 60287, ГОСТ Р 50571.5.52
Автор: Сугор
« : 01 Липень 2016, 12:03:15  »

Коллеги, нужна помощь. Нужно проложить несколько КЛ, которые состоят из двух параллелных кабелей (2х5х150). Но я ограничен в пространстве. В последствии трассы будут обшиваться проматом.
1. Согласно ПУЭ расстояния между кабелями равно диаметру кабеля. Нужно ли выдерживать это расстояние между параллельными кабелями одной линии? 
2. Если кабели прокладывать на полках или лотках, то расстояние от полки (низа лотка) до потолка должно быть (согласно типовиков) 250мм. Но у ВАКСа и ОВО я видел решения крепления к потолку, на сколько данные решения не противоречат нормам?