Автор: Сугор
« : 25 Січень 2013, 21:11:39  »

sportal, если там релейка, то вполне возможно. Ну и т.к. РП/ТП нестандартное, то как без конструктива?
Автор: sportal
« : 25 Січень 2013, 17:42:05  »

Зачем я делаю три тома на РП/ТП-2х1600 общим числом страниц 128шт А3 формата?
Может упростить?
Листы общих данных приведите, а то 128 листов - это много, наверно вы в проект много конструкторского вставили, раза в три спокойно можно сократить
Автор: Сугор
« : 25 Січень 2013, 17:27:03  »

Корсаков Дмитрий Юрьевич, в Вашей схеме не хватает сумеречного реле или таймера, чтобы освещение не всключалось в светлое время суток, и автомат в цепи управления стоит не правильно
Автор: leo_shym
« : 25 Січень 2013, 16:26:01  »

Битва :)) на счет защиты, это надо бы. В начало сети теплуху поставить (автомат подойлет, если на фазу кинуть)? К стати выкл в цепи нет вообще никаких (предложили перереключатели поставить на каждый этаж, так не захотели), вот только дд придется обойтись.
Автор: andery
« : 25 Січень 2013, 11:40:56  »

Ну в "голове наверняка" стоит автоматический выключатель.
офтоп:
Корсаков Дмитрий Юрьевич,
Привык рассматривать не частные случаи.

Конечно смотреть общие случаи и шире это хорошо, но нам как инженерам не стоит забывать принцип бритвы Оккамы и не стоит усложнять там где этого не нужно.
Автор: andery
« : 25 Січень 2013, 09:38:03  »

Корсаков Дмитрий Юрьевич, а что не так в приведенной схеме leo_shym, ?
Как по мне, если нагрузка небольшая - то приведенная схема работать будет.
Ваша схема посложнее будет да и в данном случая, если нагрузка небольшая, я бы применил схему приведенную leo_shym.
http://remont220.ru/shemadd.php
Автор: sportal
« : 24 Січень 2013, 10:09:57  »

По мне эта схема понятнее. Будет ли она работать как надо?
будет
Автор: leo_shym
« : 24 Січень 2013, 09:22:11  »

Да конечно, если Вам не трудно, заранее благодарю.
Автор: leo_shym
« : 24 Січень 2013, 06:50:11  »

По мне эта схема понятнее. Будет ли она работать как надо?
leo_shym, простите. Вы себя позиционируете как проектировщик, или так зашли?
Я не проектировщик, я монтажник. Мне задали реализвать данный проект (так сказать), но я не сталкивался с подобным. По этому зашел на данный форум за помощью. По поводу моей неграмотности в данном напровлении прошу прощения, но это не озночает то, что я не могу задавать вопросы, так как я их вижу. Если Вы не хотите отвечать мне (так сказать на пальцах), чтобы я со своим уровням знания понял, не утруждайте себя, найдуться люди которые мне помогут.
Автор: leo_shym
« : 19 Січень 2013, 20:32:46  »

По мне эта схема понятнее. Будет ли она работать как надо?
Автор: Roman3R
« : 19 Січень 2013, 18:19:15  »

12356.jpg
Чому ви пропонуєте трифазну систему для такої мізерної потужності ?
Автор: e_one
« : 19 Січень 2013, 17:45:50  »

Корсаков Дмитрий Юрьевич, а теплушка зачем? у вас же автомат стоит
Автор: leo_shym
« : 19 Січень 2013, 12:29:13  »

Схему в пайнте рисовал на ноуте, так что не пинайте сильно.
Автор: leo_shym
« : 19 Січень 2013, 12:28:01  »

День добрый. Есть вопросы к Гуру данного форума. Тема такая: имеется три этажа,  по всему лестничному маршу устанавливаем светильники в ступенях, управление через дд, всего их три штуки (на каждом лестничой клетке), провод для светильников заведен с 1-го этожа и петлями прокинут до 3-его. Задумка в том, что бы освещение всего лестничного марша сробатывала с одного из трех дд. Теперь вопрос - КАКим образом подключить дд, что бы они были взаимо связанны?