Автор Тема: Датчики движения на лестнечном марше  (Прочитано 2893 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline leo_shym

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
День добрый. Есть вопросы к Гуру данного форума. Тема такая: имеется три этажа,  по всему лестничному маршу устанавливаем светильники в ступенях, управление через дд, всего их три штуки (на каждом лестничой клетке), провод для светильников заведен с 1-го этожа и петлями прокинут до 3-его. Задумка в том, что бы освещение всего лестничного марша сробатывала с одного из трех дд. Теперь вопрос - КАКим образом подключить дд, что бы они были взаимо связанны?

Offline leo_shym

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Схему в пайнте рисовал на ноуте, так что не пинайте сильно.

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корсаков Дмитрий Юрьевич, а теплушка зачем? у вас же автомат стоит

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
12356.jpg
Чому ви пропонуєте трифазну систему для такої мізерної потужності ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline leo_shym

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
По мне эта схема понятнее. Будет ли она работать как надо?
« Останнє редагування: 19 Січень 2013, 20:42:44 від leo_shym »

Offline leo_shym

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
По мне эта схема понятнее. Будет ли она работать как надо?
leo_shym, простите. Вы себя позиционируете как проектировщик, или так зашли?
Я не проектировщик, я монтажник. Мне задали реализвать данный проект (так сказать), но я не сталкивался с подобным. По этому зашел на данный форум за помощью. По поводу моей неграмотности в данном напровлении прошу прощения, но это не озночает то, что я не могу задавать вопросы, так как я их вижу. Если Вы не хотите отвечать мне (так сказать на пальцах), чтобы я со своим уровням знания понял, не утруждайте себя, найдуться люди которые мне помогут.

Offline leo_shym

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да конечно, если Вам не трудно, заранее благодарю.

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По мне эта схема понятнее. Будет ли она работать как надо?
будет

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корсаков Дмитрий Юрьевич, а что не так в приведенной схеме leo_shym, ?
Как по мне, если нагрузка небольшая - то приведенная схема работать будет.
Ваша схема посложнее будет да и в данном случая, если нагрузка небольшая, я бы применил схему приведенную leo_shym.
http://remont220.ru/shemadd.php

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну в "голове наверняка" стоит автоматический выключатель.
офтоп:
Корсаков Дмитрий Юрьевич,
Привык рассматривать не частные случаи.

Конечно смотреть общие случаи и шире это хорошо, но нам как инженерам не стоит забывать принцип бритвы Оккамы и не стоит усложнять там где этого не нужно.

Offline leo_shym

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Битва :)) на счет защиты, это надо бы. В начало сети теплуху поставить (автомат подойлет, если на фазу кинуть)? К стати выкл в цепи нет вообще никаких (предложили перереключатели поставить на каждый этаж, так не захотели), вот только дд придется обойтись.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корсаков Дмитрий Юрьевич, в Вашей схеме не хватает сумеречного реле или таймера, чтобы освещение не всключалось в светлое время суток, и автомат в цепи управления стоит не правильно

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зачем я делаю три тома на РП/ТП-2х1600 общим числом страниц 128шт А3 формата?
Может упростить?
Листы общих данных приведите, а то 128 листов - это много, наверно вы в проект много конструкторского вставили, раза в три спокойно можно сократить

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sportal, если там релейка, то вполне возможно. Ну и т.к. РП/ТП нестандартное, то как без конструктива?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.