Автор: Muta
« : 13 Лютий 2024, 08:59:02  »

Така сама відстань як і до трубопроводів стисненого повітря  :P


Автор: CC19
« : 12 Лютий 2024, 23:15:41  »

2.1.79  У разі паралельного прокладання відстань від проводів і кабелів до трубопроводів має бути не меншою ніж 100 мм, а до трубопроводів з горючими або легкозаймистими рідинами і газами - не меншою ніж 400 мм.

З киснем цікава річ, він "наче" й не горючий, але ж небезпечний, тому краще 400мм. Тим більше, мені в завданні технолог колись таке писав: 2.   При паралельному прокладенні трубопроводів ЛГ і електричних кабелів дотримуватись відстані між ними не менше 400 мм, при їх перетині - не менше 100 мм.
Автор: farseercv
« : 12 Лютий 2024, 17:47:57  »

Доброго дня. В одному приміщенні прокладено у коробі кисневі трубки. Планується поряд прокласти в окремому коробі кабель електроживлення 220 В. Питання: якими документами передбчаено - на якій мінімальній відстані від кисневих труб можна прокладати електрокабель у коробі?