Доброго дня. В одному приміщенні прокладено у коробі кисневі трубки. Планується поряд прокласти в окремому коробі кабель електроживлення 220 В. Питання: якими документами передбчаено - на якій мінімальній відстані від кисневих труб можна прокладати електрокабель у коробі?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
2.1.79  У разі паралельного прокладання відстань від проводів і кабелів до трубопроводів має бути не меншою ніж 100 мм, а до трубопроводів з горючими або легкозаймистими рідинами і газами - не меншою ніж 400 мм.

З киснем цікава річ, він "наче" й не горючий, але ж небезпечний, тому краще 400мм. Тим більше, мені в завданні технолог колись таке писав: 2.   При паралельному прокладенні трубопроводів ЛГ і електричних кабелів дотримуватись відстані між ними не менше 400 мм, при їх перетині - не менше 100 мм.

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 177
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Така сама відстань як і до трубопроводів стисненого повітря  :P



 