Автор: grossel
« : 08 Вересень 2015, 09:50:24 »Рекомендую все же для определения параметров аппаратов защиты и сечения (жильности) кабелей воспользоваться "Руководством по эксплуатации ТРК" Приложение Д (см.примечания и табл.1;2 к Приложения Д). Единственное учитывая, что данная зона в месте установки ТРК будет взрывоопасная В-1г по ПУЭ 7изд., советую выбрать питающие кабели ТРК типа ВБбШнг5х1,5 или другие похожие кабели, но не ПВС как они рекомендуют.
1. Автомат для защиты линии ТРК QF2 (согласно табл.2) они предлагают ВА47-29/3Р/С10 Ір=10А.
2. Автомат на ИБП согласно спецификации QF3 ВА47-29/2Р/С1 Ір=1А.
3. Сечение кабеля на ТРК согласно Рекомендаций 5х1,5 (см.табл.выбора).
Коэффициенты Код. согласно ІЕС60439, коэффициенты Ки, Км и соsf cогласно рекомендаций института "Тяжпромэлектропроект" (М788-1069) или учебника А.В.Кабышева или расчетом.
Коэффициент максимального использования (Кu).
При нормальных рабочих условиях, потребление мощности отдельным потребителем нагрузки иногда меньше, чем номинальная мощность, указанная для данного прибора, и это часто встречаемое явление оправдывает применение коэффициента использования (Кu) при оценке реальной потребляемой мощности.
Этот коэффициент должен применяться для каждого отдельного потребителя нагрузки, в особенности для электродвигателей, которые редко работают на полной нагрузке.
В промышленных электроустановках этот фактор можно в среднем принять равным 0,75 для электродвигателей.
Для нагрузки, состоящей из ламп накаливания, этот коэффициент всегда равен 1.
Для цепей с розетками для подключения приборов, значение этих коэффициентов полностью зависит от типов приборов, которые питаются от данной сети.
Коэффициент одновременности (Код.)
В реальной практике, потребители нагрузки, установленные в цепи одной электроустановки, никогда не работают одновременно, то есть, всегда присутствует некоторая степень неодновременности, и этот факт учитывается при оценке требуемой мощности, путем использования коэффициента одновременности (Код.).
Коэффициент Код. применяется к каждой группе нагрузок (например, к группе, питаемой от распределительного щита и нижележащих щитков). Расчет этих коэффициентов является обязанностью проектировщика, так как это требует подробного знания установки и условий эксплуатации отдельных цепей. По этим причинам, невозможно привести точные значения, рекомендуемые для общего применения.
1. Автомат для защиты линии ТРК QF2 (согласно табл.2) они предлагают ВА47-29/3Р/С10 Ір=10А.
2. Автомат на ИБП согласно спецификации QF3 ВА47-29/2Р/С1 Ір=1А.
3. Сечение кабеля на ТРК согласно Рекомендаций 5х1,5 (см.табл.выбора).
Коэффициенты Код. согласно ІЕС60439, коэффициенты Ки, Км и соsf cогласно рекомендаций института "Тяжпромэлектропроект" (М788-1069) или учебника А.В.Кабышева или расчетом.
Коэффициент максимального использования (Кu).
При нормальных рабочих условиях, потребление мощности отдельным потребителем нагрузки иногда меньше, чем номинальная мощность, указанная для данного прибора, и это часто встречаемое явление оправдывает применение коэффициента использования (Кu) при оценке реальной потребляемой мощности.
Этот коэффициент должен применяться для каждого отдельного потребителя нагрузки, в особенности для электродвигателей, которые редко работают на полной нагрузке.
В промышленных электроустановках этот фактор можно в среднем принять равным 0,75 для электродвигателей.
Для нагрузки, состоящей из ламп накаливания, этот коэффициент всегда равен 1.
Для цепей с розетками для подключения приборов, значение этих коэффициентов полностью зависит от типов приборов, которые питаются от данной сети.
Коэффициент одновременности (Код.)
В реальной практике, потребители нагрузки, установленные в цепи одной электроустановки, никогда не работают одновременно, то есть, всегда присутствует некоторая степень неодновременности, и этот факт учитывается при оценке требуемой мощности, путем использования коэффициента одновременности (Код.).
Коэффициент Код. применяется к каждой группе нагрузок (например, к группе, питаемой от распределительного щита и нижележащих щитков). Расчет этих коэффициентов является обязанностью проектировщика, так как это требует подробного знания установки и условий эксплуатации отдельных цепей. По этим причинам, невозможно привести точные значения, рекомендуемые для общего применения.