Автор Тема: Питание Топливно раздаточных колонок  (Прочитано 1850 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline newrafael2015

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 45
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня ТРК 231 топаз , а паспорта не могу на него найти . И не могу определить какой мощности там двигатели для насосов.
И их косинус ф , коэффициент спроса , коэффициент использования.Скачал кучу книг по проектированию промышленных предприятий , но там нигде не упоминается ТРК.
Также Электропривод электромагнитного клапана, по нему мощность есть, но там в форсированном режиме 200 Вт ,при открытие , а после открытия
8 вт.  И   коэффициенты где искать на них.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мощность зависит от исполнения ТРК, Топаз-231-21-1000/00 на 3 вида топлива и 3-6 рукавов с ЭД насоса мощностью не более 0,75кВт (электроника без насоса-0,12кВт) с суммарной мощностью 1,7кВА. Данные по рекомендуемым кабелям и аппаратам защиты см. в Руководстве в Приложениях Г и Д в зависимости от варианта исполнения. Так-как при разных видах топлива используются свои насосы, то выбор осуществляется на соответствующее количество насосов. Очевидно в данной модели используют 3 насоса с учетом Код.=0,85, плюс электромагнитные клапаны и электронный блок. Перевод с кВА в кВт с учетом приведенного cosf, где определяющим является cosf электродвигателей насосов: Р=3х0,75х0,72х0,85+0,2+0,12=1,697кВА.
Для Топаз-231-21-2000/00 на 3 вида топлива и 6 рукавов при мощности ЭД насосов не более 0,75 кВт, максимальная потребляемая мощность-2,7кВА. Схемы в Руководстве см.Приложения Д и С.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline newrafael2015

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 45
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как вы определи сколько потребляют электромагнитные клапана и электронный блок?
И откуда вы взяли Код и косинус Ф?
 там  соленойдных клапонов.

Offline newrafael2015

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 45
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Запитка по схеме идет через :       - ВВод 380 в
                                                    -ВВод интерфейc  RS-485

Так вот.         Через 380 запитываются сразу  :
                                                                       - двигатели
                                                                        -соленойдные клапаны
                                                                          - электроника

                     Через RS-486 -связь с постом управления для подачи команд.
Т.е. получается что питание Происходит через 1 ввод в 380 всей нагрузки в 1,7 кВА.
А через RS-485 лишь связь с компьютором.
без ИБП
Верны мои суждения??

Offline newrafael2015

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 45
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
О всемогущий Гросель

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ТРК "Топаз" насчитывает более 10 модефикаций: от 1 постовых до 6 постовых с 1 и 2-х сторонним обслуживанием, как с напорной-230 так и всасывающей - 231 системами (с встроенным моноблоком насосов). То есть технологи должны задать вам тип ТРК. Если рассматривать ТРК "Топаз231-21-1000, то в зависимости от количества рукавов и видов топлива (например: 3 рукава и 3 вида топлива) ТРК имеет 3 электомагнитных клапана и 3 насоса (при 6 рукавах естественно 6 клапанов).
Данные мною приведены для ТРК без моноблока насосов и ИБП (только для системы управления)-0,12кВт (схема 2.1 вверху во вложении), с встроеными насосами (серия 231)-1,7(1,62)кВт (схема 2.1 внизу во вложении).
С технических данных ТРК:
Установленная мощность привода насоса, кВт, не более-0,75
Максимальная мощность колонки, кВт
Без насосного моноблока-     0,12
С насосным моноблоком-       0,87-1,62  (в зависимости от кол. насосов*)   
Номинальное напряжение питания, В   -220/380
Как я определил соsf? По паспортным данным ЭД мощностью 0,75кВт, который для различных типоисполнений ЭД мощностью 0,75кВт лежит в диапазоне 0,71-0,74.
Откуда коэффициент одновременности 0,85? В технической литературе с привязкой к НД приводятся цифры для 2-3 электроприемников- 0,85-0,9. Я выбрал 0,85 полагая, что для 2 электроприемников уместно выбирать Код.=0,9, а для 3-х-0,85.
Мое мнение, что расчет для ТРК как единице отдельного оборудования оправдан в приблеженном расчете. И желательно пользоватся Руководством на ТРК с их рекомендациями, в частности выбора аппаратов защиты, кабелей и схемой внешних подключений.
При выполнении расчета для объекта проектирования АЗС в целом, необходимо использовать Ки и соsf cогласно рекомендаций института "Тяжпромэлектропроект".
« Останнє редагування: 07 Вересень 2015, 10:07:52 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline newrafael2015

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 45
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо вам за терпенье Гросель . Я знаю что я Никчемный  :wall: :wall: :wall:
« Останнє редагування: 08 Вересень 2015, 00:16:54 від newrafael2015 »

Offline newrafael2015

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 45
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите пожалуйста с расчетом тока для выбора кабеля. Я наконец-то разобрался более менее со схемами . Там указаны рекомендуемые марки кабелей

"ТОПАЗ - 231-21-1000/00"           http://topazelectro.ru/files/ie/53_297_FILE_t231.pdf
Учитывая как вы сказали ранее то выходит:

Ввод 380 В
S=3*0,75*0,71*0,85=1,357 ВА                  I=S/(1,73*U*cos(f))=1,357/(1,73*380*0,71)=2,9 A           или все же надо еще  кпд учитывать?

Ввод 220 В

P=0,12+0,2=0,32                                            I=S/U=0,32/220=  1,4545 A 

И Линия связи RS-485
А что если у меня будет предусмотрен отбор газов то это как то отразиться на приведенных выше расчетах? Установиться доп оборудование?
А будет ли питание  обогрева головки ТРК ?
А раз у меня шесть соленойдных клапана msf то мощность 0,2*6 или же там 1 привод на шесть клапанов?
И не сможете ли вы подсказать откуда взять   Ки ТРК  для дальнейших расчетов
И Порекомендовать литературу ссылаясь на которую вы определили Код

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Рекомендую все же для определения параметров аппаратов защиты и сечения (жильности) кабелей воспользоваться "Руководством по эксплуатации ТРК" Приложение Д (см.примечания и табл.1;2 к Приложения Д). Единственное учитывая, что данная зона в месте установки ТРК будет взрывоопасная В-1г по ПУЭ 7изд., советую выбрать питающие кабели ТРК типа ВБбШнг5х1,5 или другие похожие кабели, но не ПВС как они рекомендуют.
1. Автомат для защиты линии ТРК QF2 (согласно табл.2) они предлагают ВА47-29/3Р/С10 Ір=10А.
2. Автомат на ИБП согласно спецификации QF3 ВА47-29/2Р/С1 Ір=1А.
3. Сечение кабеля на ТРК согласно Рекомендаций 5х1,5 (см.табл.выбора).
Коэффициенты Код. согласно ІЕС60439, коэффициенты Ки, Км и соsf cогласно рекомендаций института "Тяжпромэлектропроект" (М788-1069) или учебника А.В.Кабышева или расчетом.
Коэффициент максимального использования (Кu).
При нормальных рабочих условиях, потребление мощности отдельным потребителем нагрузки иногда меньше, чем номинальная мощность, указанная для данного прибора, и это часто встречаемое явление оправдывает применение коэффициента использования (Кu) при оценке реальной потребляемой мощности.
Этот коэффициент должен применяться для каждого отдельного потребителя нагрузки, в особенности для электродвигателей, которые редко работают на полной нагрузке.
В промышленных электроустановках этот фактор можно в среднем принять равным 0,75 для электродвигателей.
Для нагрузки, состоящей из ламп накаливания, этот коэффициент всегда равен 1.
Для цепей с розетками для подключения приборов, значение этих коэффициентов полностью зависит от типов приборов, которые питаются от данной сети.
Коэффициент одновременности (Код.)
В реальной практике, потребители нагрузки, установленные в цепи одной электроустановки, никогда не работают одновременно, то есть, всегда присутствует некоторая степень неодновременности, и этот факт учитывается при оценке требуемой мощности, путем использования коэффициента одновременности (Код.).
Коэффициент Код. применяется к каждой группе нагрузок (например, к группе, питаемой от распределительного щита и нижележащих щитков). Расчет этих коэффициентов является обязанностью проектировщика, так как это требует подробного знания установки и условий эксплуатации отдельных цепей. По этим причинам, невозможно привести точные значения, рекомендуемые для общего применения.
« Останнє редагування: 08 Вересень 2015, 10:03:05 від grossel »