Автор: LarenMc
« : 29 Січень 2017, 14:47:05  »

Благодарю
Автор: grossel
« : 27 Січень 2017, 18:06:08  »

Не помню откуда я взял и где вычитал, но вроде как кабели с индексом нг более устойчивы к ультрафиолету
Нет. Использование кабелей зависит от категории размещения.
Провода и кабели, имеющие несветостойкую наружную изоляцию или оболочку. К таким кабелям и проводам относятся установочные кабели и провода рассчитанные на применение категории не выше У2.
Для кабелей и проводов категории размещения У1 допускается уровень солнечной радиации согласно ГОСТ 15150: п.3.8. "Интегральная поверхностная плотность потока энергии солнечного излучения (верхнее рабочее значение) для высот до 15 км включительно составляет 1125 Вт/м2 (0,027 кал/см2×с), в том числе плотность потока ультрафиолетовой части спектра (длина волн 280-400 нм)-68 Вт/м2 (0,0016 кал/см2×с)".
А если посмотрите ГОСТ 16350-80 Климат СССР, то увидите, что даже в Ташкенте и у нас солнце таких значений не достигает.
На счет кабелей типоисполнения АВВГ (ВВГ) когда-то существовало разъяснение головного профильного института Тяжпромэлектропроекта  в "Инструктивных указаниях по проектированию электротехнических промышленных установок" №4 от 1978г.стр. 17  на Вопрос 13: Необходимо ли предусматривать защиту кабелей АВВГ и АВРГ от солнечной радиации?
 Решение . По данным Всесоюзного научно-исследовательского института кабельной промышленности оболочки кабелей этих марок устойчивы к солнечной радиации и защиты не требуют .
Автор: grun
« : 27 Січень 2017, 11:11:22  »

Не помню откуда я взял и где вычитал, но вроде как кабели с индексом нг более устойчивы к ультрафиолету
Автор: LarenMc
« : 27 Січень 2017, 10:52:53  »

Вот нашел на сайте про АВВГ
Может прокладываться открытым способом (влияние климатических воздействий, солнечной радиации), в затопляемых подвалах (воздействие воды на герметичную оболочку), а также в зданиях в строительных пустотах либо в кабельных туннелях.
Автор: Сугор
« : 27 Січень 2017, 10:42:27  »

LarenMc, по нормам кабель нужно защитить от действия ультрафиолета (прямых солнечных лучей) либо выбрать кабель с оболочной устойчивой к действию УФ. Впрочем был на разных предприятиях и не однократно видел открытую прокладку кабелей по фасадам и эстакадам, кабели ни чем не защищены и лежат так уже как минимум - 20-30 лет
Автор: LarenMc
« : 27 Січень 2017, 09:42:09  »

Приветствую, уважаемые форумчане
Собственно вопрос вот в чем-нужно проложить КЛ от щитовой к ВРУ производственного здания. Часть КЛ проходит по эстакаде (над въездом), а часть по фасаду здания.
Как правильно сделать прокладку, нужно ли применять гофру/ПЭ трубу?