Автор Тема: Прокладка АВВГ по территории открытым способом  (Прочитано 1619 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 180
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Приветствую, уважаемые форумчане
Собственно вопрос вот в чем-нужно проложить КЛ от щитовой к ВРУ производственного здания. Часть КЛ проходит по эстакаде (над въездом), а часть по фасаду здания.
Как правильно сделать прокладку, нужно ли применять гофру/ПЭ трубу?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
LarenMc, по нормам кабель нужно защитить от действия ультрафиолета (прямых солнечных лучей) либо выбрать кабель с оболочной устойчивой к действию УФ. Впрочем был на разных предприятиях и не однократно видел открытую прокладку кабелей по фасадам и эстакадам, кабели ни чем не защищены и лежат так уже как минимум - 20-30 лет

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 180
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот нашел на сайте про АВВГ
Может прокладываться открытым способом (влияние климатических воздействий, солнечной радиации), в затопляемых подвалах (воздействие воды на герметичную оболочку), а также в зданиях в строительных пустотах либо в кабельных туннелях.

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 359
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не помню откуда я взял и где вычитал, но вроде как кабели с индексом нг более устойчивы к ультрафиолету

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не помню откуда я взял и где вычитал, но вроде как кабели с индексом нг более устойчивы к ультрафиолету
Нет. Использование кабелей зависит от категории размещения.
Провода и кабели, имеющие несветостойкую наружную изоляцию или оболочку. К таким кабелям и проводам относятся установочные кабели и провода рассчитанные на применение категории не выше У2.
Для кабелей и проводов категории размещения У1 допускается уровень солнечной радиации согласно ГОСТ 15150: п.3.8. "Интегральная поверхностная плотность потока энергии солнечного излучения (верхнее рабочее значение) для высот до 15 км включительно составляет 1125 Вт/м2 (0,027 кал/см2×с), в том числе плотность потока ультрафиолетовой части спектра (длина волн 280-400 нм)-68 Вт/м2 (0,0016 кал/см2×с)".
А если посмотрите ГОСТ 16350-80 Климат СССР, то увидите, что даже в Ташкенте и у нас солнце таких значений не достигает.
На счет кабелей типоисполнения АВВГ (ВВГ) когда-то существовало разъяснение головного профильного института Тяжпромэлектропроекта  в "Инструктивных указаниях по проектированию электротехнических промышленных установок" №4 от 1978г.стр. 17  на Вопрос 13: Необходимо ли предусматривать защиту кабелей АВВГ и АВРГ от солнечной радиации?
 Решение . По данным Всесоюзного научно-исследовательского института кабельной промышленности оболочки кабелей этих марок устойчивы к солнечной радиации и защиты не требуют .
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 180
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: