Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Андрюха РЗА
« : 22 Листопад 2018, 09:35:17  »

grun, да там и крюк чуть левее виднеется, не вижу причин не прицепить рядом еще один ;)
Автор: grun
« : 21 Листопад 2018, 20:42:52  »

Да на ТП нужно установить крюк, например SOT28, или использовать существующую траверсу которая установленная на ТП (судя по фото)
Автор: LarenMc
« : 21 Листопад 2018, 18:03:05  »

а на ТП фасадным крюком зацепить?
Автор: grun
« : 21 Листопад 2018, 16:55:36  »

Для чого в ТП гофра ?
Ну как бы СИП это провод в одинарной изоляции, как например АПВ, то просто так к стенке его не прибивают
Автор: Roman3R
« : 21 Листопад 2018, 16:36:11  »

в ТП проложите в гофротрубе
Для чого в ТП гофра ?
Автор: Yurik
« : 21 Листопад 2018, 16:06:20  »

Это лучше уточнить в РЭСе. Было требование выходить из ТП до первой опоры в земле кабелем АВВГ, потом СИПом. А так и СИПом можно сразу.
Автор: grun
« : 21 Листопад 2018, 15:05:43  »

Вытягивайте сразу СИПом с ТП, в ТП проложите в гофротрубе
Автор: LarenMc
« : 21 Листопад 2018, 14:47:45  »

Приветствую.
Необходимо подключить абонента от ТП. В РУ-0,4 планируется установка щита учетного со счетчиком.
Как правильно выполнить выход с ТП? Сначала в ТП проложить АВВГ к трубостойке и потом по опорам СИПом?