Автор Тема: Выход с ТП на опору  (Прочитано 1721 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 180
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выход с ТП на опору
« : 21 Листопад 2018, 14:47:45 »
Приветствую.
Необходимо подключить абонента от ТП. В РУ-0,4 планируется установка щита учетного со счетчиком.
Как правильно выполнить выход с ТП? Сначала в ТП проложить АВВГ к трубостойке и потом по опорам СИПом?

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 359
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход с ТП на опору
« Reply #1 : 21 Листопад 2018, 15:05:43 »
Вытягивайте сразу СИПом с ТП, в ТП проложите в гофротрубе

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход с ТП на опору
« Reply #2 : 21 Листопад 2018, 16:06:20 »
Это лучше уточнить в РЭСе. Было требование выходить из ТП до первой опоры в земле кабелем АВВГ, потом СИПом. А так и СИПом можно сразу.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход с ТП на опору
« Reply #3 : 21 Листопад 2018, 16:36:11 »
в ТП проложите в гофротрубе
Для чого в ТП гофра ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 359
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход с ТП на опору
« Reply #4 : 21 Листопад 2018, 16:55:36 »
Для чого в ТП гофра ?
Ну как бы СИП это провод в одинарной изоляции, как например АПВ, то просто так к стенке его не прибивают

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 180
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход с ТП на опору
« Reply #5 : 21 Листопад 2018, 18:03:05 »
а на ТП фасадным крюком зацепить?

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 359
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход с ТП на опору
« Reply #6 : 21 Листопад 2018, 20:42:52 »
Да на ТП нужно установить крюк, например SOT28, или использовать существующую траверсу которая установленная на ТП (судя по фото)
« Останнє редагування: 21 Листопад 2018, 20:45:09 від grun »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход с ТП на опору
« Reply #7 : 22 Листопад 2018, 09:35:17 »
grun, да там и крюк чуть левее виднеется, не вижу причин не прицепить рядом еще один ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 