Автор: sashkoMTM
« : 13 Грудень 2013, 10:34:42  »

Согласно СНиП 3.05.06-85 3.59. Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %. В тран¬шеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля „змейкой" а, по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса.
Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается.

Така ж вимога ПУЕ. п.2.3.16
Автор: grossel
« : 11 Грудень 2013, 12:06:36  »

 Судя по рис. справа, то нет нарушений-кабель проложен в виде незамкнутого полукольца. Если смотреть вид А, то он неправильно начерчен по отношению указаной на плане справа стрелки и трудно судить в какой плоскости относительно друг к другу находяться части кабеля.
Автор: Сугор
« : 11 Грудень 2013, 09:49:27  »

Да монтажники иногда делают "кольцо",
grossel, я имел в виду не монтажников, а типовой проект ТП
Автор: Yurik
« : 11 Грудень 2013, 08:58:01  »

Подскажите какой длины "запас" кабеля 10кВ при вводе в ТП.
Если есть возможность, то лучше прикинуть точно: длина ТП+подъем/спуск кабеля до мест подключения в ячейки (если не известно, то высота ячейки)+1м(последнее чисто от себя).
И всетречал в проектах "кольцо" в ТП, что это такое и чем оно регламентировано
Когда известно место подключения, но кабель не подключен (нет ячейки, подключает только РЭС), то оставляют запас кабеля, который равен "кольцу". Но когда кабель подключают, "кольцо" уходит, т.к. кабель заведен в ячейку, на нем есть муфта. А все лишнее отрезают.
Автор: Андрюха РЗА
« : 11 Грудень 2013, 08:53:29  »

Если ТП из "Типовых", то метров 5 будет с головой
Автор: grossel
« : 10 Грудень 2013, 19:42:51  »

Да монтажники иногда делают "кольцо", хотя СНиП 3.05.06-85 п.3.59 это запрещяет делать. Почему запрещает выполнять запас кабеля в виде "кольца"?  Потому-что согласно теории такое расположение можно рассматривать как взаимодействие паралельных проводников с токами, вызывающие электродинамические силы действующие на кабель и достигающие значительных значений при токах К.З. На этом принципе построены токоограничивающие с электромагнитными расцепителями максимального тока автоматические выключатели серии А3700.
Автор: Сугор
« : 10 Грудень 2013, 18:24:01  »

Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается.
grossel, в одном из типовиков видел "кольцо", но єто біло связано с радиусом изгиба, кабель шел под потолком кабелного этажа и сразу зайти в отверстрие под РУ-10кВ не получалось
Автор: grossel
« : 10 Грудень 2013, 18:18:06  »

 Реально до ввода в ТП (РП) делают небольшой запас кабеля по ширине траншеи, а в РП за счет провиса на кабельной конструкции канала перед подключением на ячейке.
Автор: andery
« : 10 Грудень 2013, 17:33:02  »

grossel, "кольцо", как я понял, делают уже в РП 10кВ ТП.
Автор: grossel
« : 10 Грудень 2013, 16:43:42  »

Согласно СНиП 3.05.06-85 3.59. Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %. В тран¬шеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля „змейкой" а, по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса.
Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается.
Автор: andery
« : 10 Грудень 2013, 14:51:53  »

Подскажите какой длины "запас" кабеля 10кВ при вводе в ТП.
И всетречал в проектах "кольцо" в ТП, что это такое и чем оно регламентировано?
Заранее благодарен.
Автор: grossel
« : 08 Листопад 2013, 09:35:53  »

Чертеж разрабатывал строительный отдел, конструктора-строители. Электрики прикладывают по требованию в свои чертежи с записью в "Ведомость ссылочных и прилагаемых документов" Общих данных РП.
Автор: CC19
« : 08 Листопад 2013, 08:58:31  »

Скину как пример чертеж конструктора по вводу кабеля в формате dwg.
grossel, а это из типовика, или конструктора сами разрабатывали?
Автор: p23asae
« : 07 Листопад 2013, 13:46:21  »

Нахил повинен бути не менше 0,2% ПУЕ 2009 П.2,3,80
Автор: grossel
« : 07 Листопад 2013, 11:26:31  »

Доброго времени суток!
Друзья, подскажите пожалуйста, что нужно обязательно показать на чертеже ввода кабеля в ТП?
Или может есть типовик, в котором рассмотрен этот вопрос?
Поделитесь знаниями пожалуйста!
Проектировщик я еще неопытный и поэтому некоторые вопросы, которые могут показаться вам глупыми или элементарными, для меня важны.
Помогите пожалуйста.
Скину как пример чертеж конструктора по вводу кабеля в формате dwg.