Автор Тема: Ввод кабеля в ТП  (Прочитано 15453 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

energo431

  • Гість
Ввод кабеля в ТП
« : 12 Жовтень 2010, 11:04:29 »
Ввод в ТП выполняется в асбесто-цементных трубах. Вопрос в следующем: нормируется ли уклон заложения этих труб?
« Останнє редагування: 12 Жовтень 2010, 11:19:39 від energo431 »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод кабеля в ТП
« Reply #1 : 12 Жовтень 2010, 11:19:37 »
Да! В сторону улицы на 1,5 градуса.

energo431

  • Гість
Re: Ввод кабеля в ТП
« Reply #2 : 12 Жовтень 2010, 11:20:56 »
Спасибо большое, укажите пожалуйста источник, на что нужно посылаться?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод кабеля в ТП
« Reply #3 : 12 Жовтень 2010, 11:22:01 »
5% в сторону улицы. Только не спрашивай где в ПУЕ это написано :)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод кабеля в ТП
« Reply #4 : 12 Жовтень 2010, 11:37:09 »
укажите пожалуйста источник, на что нужно посылаться?
Типовий проект - варіанти .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

energo431

  • Гість
Re: Ввод кабеля в ТП
« Reply #5 : 12 Жовтень 2010, 11:44:13 »
укажите пожалуйста источник, на что нужно посылаться?
Типовий проект - варіанти .

Извините, вижу там 0,5 градуса. И все же 0,5 или 1,5?
меня интересует на что можно сослаться при нормировании угла наклона. В ПУЭ не могу найти эти 5%  :'(
« Останнє редагування: 12 Жовтень 2010, 11:47:08 від energo431 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод кабеля в ТП
« Reply #6 : 12 Жовтень 2010, 12:03:06 »
Извините, вижу там 0,5 градуса. И все же 0,5 или 1,5?
Цей кут не нормується .
СНиП 3.05.06-85 . 3.67. Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены в асбестоцементных безнапорных трубах в отфактурованных отверстиях железобетонных конструкций. Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки - за линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод кабеля в ТП
« Reply #7 : 12 Жовтень 2010, 15:53:17 »
Цей кут не нормується .
Цель наклона - препятствовать проникновению воды в помещение. Т.е. достаточно что бы нижняя кромка трубы внутри помещения была выше верхней кромки снаружи.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод кабеля в ТП
« Reply #8 : 12 Жовтень 2010, 16:49:58 »
Вообще-то эти трубы закладывают архитекторы/конструктора. Мы просто в стройзадании даем соответствующее примечание
Дела не всегда обстоят так, как кажется

aom

  • Гість
Re: Ввод кабеля в ТП
« Reply #9 : 19 Жовтень 2010, 13:55:42 »
уклон 0,5 градуса в сторону улицы, а трубы на концах запаковываются водонепроницаемым матераол- глина мятая с джутовыми шнурами, по вводу электрокабеля в здания есть типовик -комплекс 7373-3

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод кабеля в ТП
« Reply #10 : 19 Жовтень 2010, 20:54:10 »
трубы на концах запаковываются водонепроницаемым матераол- глина
В газифицированной местности должна быть защита от проникновения газа.

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод кабеля в ТП
« Reply #11 : 20 Жовтень 2010, 05:25:50 »
Извините, вижу там 0,5 градуса. И все же 0,5 или 1,5?
Цей кут не нормується .
СНиП 3.05.06-85 . 3.67. Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены в асбестоцементных безнапорных трубах в отфактурованных отверстиях железобетонных конструкций. Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки - за линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи.
Здравствуйте все.
В ПУЭ про уклоны можно посмотреть п.2.3.106: 2.3.111: 2.3.114.
Обычно для уверенного стока ВОДЫ (для масла или др. жидкостей значения другие) строители дают уклон 0,01 (i=0.01) что означает на 100м длины 1м перепада по высоте. i=0.01 соответствует приблизительно 0,5 градуса (30 минут).
С уважением.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод кабеля в ТП
« Reply #12 : 20 Жовтень 2010, 09:08:26 »
В ПУЭ про уклоны можно посмотреть п.2.3.106: 2.3.111: 2.3.114.
Это ПУЭ России , необходимо указывать в ответе .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод кабеля в ТП
« Reply #13 : 20 Жовтень 2010, 18:03:53 »
В ПУЭ про уклоны можно посмотреть п.2.3.106: 2.3.111: 2.3.114.
Это ПУЭ России , необходимо указывать в ответе .
Виноват, исправлюсь. Сам из  Казахстана, ПУЭ у нас также свое. (Писаки чертовы, будто правила и нормы по электроснабжению для людей из  разных стран обязательно должны быть различными)

Re: Ввод кабеля в ТП
« Reply #14 : 06 Листопад 2013, 11:30:03 »
Доброго времени суток!
Друзья, подскажите пожалуйста, что нужно обязательно показать на чертеже ввода кабеля в ТП?
Или может есть типовик, в котором рассмотрен этот вопрос?
Поделитесь знаниями пожалуйста!
Проектировщик я еще неопытный и поэтому некоторые вопросы, которые могут показаться вам глупыми или элементарными, для меня важны.
Помогите пожалуйста.

 