Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: electroblondinka
« : 23 Травень 2016, 08:51:43  »

2. ОПЕРАЦИОННЫЕ БЛОКИ. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ РТМ 42-2-4-80(раздел 2.3. Электроснабжение и электротехнические устройства)
а в Украине он действует? Чем руководствоваться при проектировании мед учреждений в Украине?
Автор: blak
« : 21 Березень 2011, 10:25:27  »

Автор: Anatoliy57
« : 18 Березень 2011, 18:53:45  »

1. Карякин Р.Н. - Нормы устройства электроустановок медицинских помещений, (2001)
2. ОПЕРАЦИОННЫЕ БЛОКИ. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ РТМ 42-2-4-80(раздел 2.3. Электроснабжение и электротехнические устройства)
3. ГОСТ Р 50571.28-2007 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ Раздел 710 Медицинские помещения
4. ГОСТ-30030-93 ТРАНСФОРМАТОРЫ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
5. ПОСОБИЕ к МГСН 4.12-97 ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ”
7. ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89)
8. РЕЖИМ ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛИ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННЫХ БЛОКОВ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕЙ ПИТАНИЯ.
9. НАОП 9.1.50-5.10-73 По защитному заземлению электромедицинской аппаратуры в учреждениях здравоохранения




Автор: uksusXIII
« : 18 Березень 2011, 18:02:19  »

Все дифы отключаются от тока утечки  1mA
меня тоже берут сомнения...наверное 10 мА?как для джакузи? А насчет питания от двух разных фаз можно пояснить? Может от двух вводов через АВР?
Автор: Сугор
« : 18 Березень 2011, 17:56:51  »

питание от двух разных фаз
=-0
Все дифы отключаются от тока утечки  1mA
=-0, И как будет проходить операция? Хоть что-то будет работать?
Автор: bedjok
« : 18 Березень 2011, 17:49:35  »

Сейчас как раз, работаю в отделении онкологии, монтировал щит на операционную. Требования такие: питание от двух разных фаз, две группы вводных комутационных аппаратов, Гл. авт. ВА затем диференциальный автомат того же номинала, выход на общие шины, от общих шин сеть освещения через авт. выкл., а остальное оборудование через дифы. Все дифы отключаются от тока утечки  1mA. Шит обычный, металический, расположен в коридоре за стеной от операционной.Заземление отдельное от общего по периметру операционной латунной шиной 40х5. Вентиляция приточно-вытяжная, вентиляторы запитаны от разных авт. выкл. в щитке операционной, включаются вентиляторы раздельно, обычным двухклавишным выключателем из помещения операционной. Освещение выполнено люминисцентными светильниками 2х38 Вт, типоисполнение IP-63.
Плюс ко всему бактерицидные облучатели УФ. Каждая группа имеет отдельный диф соответствующей мощности.
Автор: avd
« : 05 Грудень 2008, 01:56:02  »

Нужна информация по щитам для операционных и вообще по нормам для таких помещений ( заземление повторное, рабочее, для чувствительной аппаратуры). Если есть изображения, а также информация о производителях, буду очень благодарен.