Автор Тема: Медицинское оборудование, щиты для операционных  (Прочитано 4976 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline avd

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 12
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужна информация по щитам для операционных и вообще по нормам для таких помещений ( заземление повторное, рабочее, для чувствительной аппаратуры). Если есть изображения, а также информация о производителях, буду очень благодарен.

Offline bedjok

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сейчас как раз, работаю в отделении онкологии, монтировал щит на операционную. Требования такие: питание от двух разных фаз, две группы вводных комутационных аппаратов, Гл. авт. ВА затем диференциальный автомат того же номинала, выход на общие шины, от общих шин сеть освещения через авт. выкл., а остальное оборудование через дифы. Все дифы отключаются от тока утечки  1mA. Шит обычный, металический, расположен в коридоре за стеной от операционной.Заземление отдельное от общего по периметру операционной латунной шиной 40х5. Вентиляция приточно-вытяжная, вентиляторы запитаны от разных авт. выкл. в щитке операционной, включаются вентиляторы раздельно, обычным двухклавишным выключателем из помещения операционной. Освещение выполнено люминисцентными светильниками 2х38 Вт, типоисполнение IP-63.
Плюс ко всему бактерицидные облучатели УФ. Каждая группа имеет отдельный диф соответствующей мощности.
« Останнє редагування: 18 Березень 2011, 17:57:32 від bedjok »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
питание от двух разных фаз
=-0
Все дифы отключаются от тока утечки  1mA
=-0, И как будет проходить операция? Хоть что-то будет работать?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все дифы отключаются от тока утечки  1mA
меня тоже берут сомнения...наверное 10 мА?как для джакузи? А насчет питания от двух разных фаз можно пояснить? Может от двух вводов через АВР?
« Останнє редагування: 18 Березень 2011, 18:04:11 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Карякин Р.Н. - Нормы устройства электроустановок медицинских помещений, (2001)
2. ОПЕРАЦИОННЫЕ БЛОКИ. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ РТМ 42-2-4-80(раздел 2.3. Электроснабжение и электротехнические устройства)
3. ГОСТ Р 50571.28-2007 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ Раздел 710 Медицинские помещения
4. ГОСТ-30030-93 ТРАНСФОРМАТОРЫ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
5. ПОСОБИЕ к МГСН 4.12-97 ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ”
7. ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89)
8. РЕЖИМ ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛИ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННЫХ БЛОКОВ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕЙ ПИТАНИЯ.
9. НАОП 9.1.50-5.10-73 По защитному заземлению электромедицинской аппаратуры в учреждениях здравоохранения





Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline electroblondinka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
2. ОПЕРАЦИОННЫЕ БЛОКИ. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ РТМ 42-2-4-80(раздел 2.3. Электроснабжение и электротехнические устройства)
а в Украине он действует? Чем руководствоваться при проектировании мед учреждений в Украине?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: