Автор: Андрей М
« : 28 Лютий 2017, 23:27:06  »

Мое мнение:
В городских условиях, на промплощадках, в тяжелых грунтах - однозначно прокладывать в трубах (не такие они и дорогие) или применять бронированные кабели.

Но у меня есть случай: грунты - песчаные, территория прокладки - парковая зона, кабелей много. Считаю вполне разумным в таком случае положить ВВГ/АВВГ прямо в грунт, сверху - сигнальную ленту, защитить трубами только на пересечениях и по дорогами.
Автор: Сугор
« : 05 Червень 2012, 22:40:32  »

если завод-производитель запрещает зарывать свою продукцию в землю
Завод, не "запрещает", а "не рекомендует"
Автор: O.S.
« : 05 Червень 2012, 22:02:16  »

Значит найдем другой завод ;)
Ну як пошуки?  :)
Автор: devchonka
« : 02 Серпень 2010, 12:41:58  »

Цитата: Андрюха РЗА
Значит найдем другой завод
вот это выход  ;) :)
Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Серпень 2010, 11:18:51  »

....
если завод-производитель запрещает зарывать свою продукцию в землю, то в данном случае - он прав  :D
заводу лучше знать.... :)
Значит найдем другой завод ;)
Автор: devchonka
« : 02 Серпень 2010, 10:24:52  »

O.S., полностью с тобой согласна  :D

если завод-производитель запрещает зарывать свою продукцию в землю, то в данном случае - он прав  :D
заводу лучше знать.... :)
Автор: Андрюха РЗА
« : 30 Липень 2010, 10:06:28  »

Так ГОСТ на кабели ссылается на ЕТУ.
Автор: O.S.
« : 29 Липень 2010, 16:57:41  »

Цитата: andery
O.S., а Вы небольшое внешнее освещение территорий из 5-10 фонарей тоже бронированным кабелем делаете?

Ні, АВВГ-шкою в трубі двостінній ДКС. Звідки там візьметься вода при нормальному монтажі-- навіть уявити не можу.

Цитата: andery
А что, у нас с 77года грунты поменялись или изоляция на кабелях другая стала?

Можливо і стала, бо ГОСТ на кабелі з пластмасовою ізоляцією вийшов у 1980 році, а ЕТУ поширюються на кабелі, які я так розумію випускались ще за старим ГОСТ (бо випущені в 1977 р.).
Як би там не було, для мене ПУЕ більший авторитет ніж ЕТУ.
Автор: Yurik
« : 29 Липень 2010, 16:39:37  »

Я для прокладки в земле в проекты закладываю АВВБ (ПТО согласовывает), но монтажники все равно кладут АВВГ в трубе. Правда у меня участки прокладки кабеля не большие, выход из ТП до опоры. Для КЛ все таки надо использовать бронированные кабели, ИМХО
Автор: andery
« : 29 Липень 2010, 16:22:45  »

А совать АВВГ или ВВГ в трубу по всей длине, при прокладке в земле, вообще считаю очень плохим решением.
Цитата: O.S.
досвід показує, що коли просто прокладати АВВГ в землі, то ізоляція руйнується.
За герметичностью никто не уследит, конденсат влага будут собирать, через год-два кабель во влаге будет лежать. Или я чтот не так понимаю.
 
Цитата: O.S.
а не сумнівними "указаниями", які не переглядались з 1977 року
А что, у нас с 77года грунты поменялись или изоляция на кабелях другая стала?
Автор: Андрюха РЗА
« : 29 Липень 2010, 16:20:10  »

Господа мы уже переместились в "религиозную" плоскость  :)
Я просто знаю что по Киеву лежит до черта АВВГ и новые АВВГ Киевнегро принимает без вопросов.
Автор: andery
« : 29 Липень 2010, 16:11:51  »

Интересный вопрос подняли.
Цитата: O.S.
Я все-таки керуюся сучасними вказівками завода-виробника, а не сумнівними "указаниями", які не переглядались з 1977 року на основі досвіду експлуатації кабелів.
Есть предположение/догадка/выдумка, что заводам изготовителям выгоднее продавать бронированные кабели.   :)
O.S., а Вы небольшое внешнее освещение территорий из 5-10 фонарей тоже бронированным кабелем делаете?
У нас в регионе монтажники меня засмеют если я всюду в землю броню буду ставить.
Но с вопросом интересно разобраться.
Автор: *Андрей*
« : 29 Липень 2010, 15:27:43  »

Цитата: O.S.
Я все-таки керуюся сучасними вказівками завода-виробника, а не сумнівними "указаниями", які не переглядались з 1977 року на основі досвіду експлуатації кабелів.
+1
Автор: O.S.
« : 29 Липень 2010, 15:25:11  »

Я все-таки керуюся сучасними вказівками завода-виробника, а не сумнівними "указаниями", які не переглядались з 1977 року на основі досвіду експлуатації кабелів.
Автор: Андрюха РЗА
« : 29 Липень 2010, 14:39:41  »

...
Якшо найдете каталог якогось завода, де чітко вказано, що кабель АВВГ/ВВГ призначено для безпосередньої прокладки в землі, то дайте ссилку, буду вдячний...

Ну каталог не каталог, а я ориентируюсь на ЕТУ
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=626
А в них четко написано - АВВГ - в землю