Автор Тема: Как проложить кабель ВВГ в земле?  (Прочитано 16642 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Гость

  • Гість
Как проложить кабель ВВГ в земле? По нормам - не рекомендуется, может в трубе...

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://eom.com.ua/index.php/topic,4699.0.html
Я бы советовал как в ответе 26 (ВВГ - класс изоляции 1кВ)

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну да, в трубе.

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 461
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Трубы только разные бывают металл и ПНД/ПВД
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А у меня вопрос такого плана:
Если кабель будет проложен в земле в трубе, то нагрузку для кабеля выбирать как для прокладки в воздухе или в земле?
Ведь по сути кабель лежит в воздухе.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: boss
Если кабель будет проложен в земле в трубе, то нагрузку для кабеля выбирать как для прокладки в воздухе или в земле?

Как в воздухе
http://eom.com.ua/index.php/topic,4491.15.html

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как проложить кабель ВВГ в земле? По нормам - не рекомендуется, может в трубе...
Стесняюсь спросить по каким нормам? Можно цитатку привести?
Если поднять те же исполнительные кабелей, то в Киеве большая часть кабелей 0,4 кВ уже лежащих в земле - АВВГ.
И в Киеве уже лет 15 никто вопросов по этому поводу не задает. И экспертизы проходились на ура. Другое дело что АВВГнгд в землю никто не кладет. Но это совсем другой вопрос
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А у меня вопрос такого плана:
Если кабель будет проложен в земле в трубе, то нагрузку для кабеля выбирать как для прокладки в воздухе или в земле?
Ведь по сути кабель лежит в воздухе.
Тоже уже рвали боян по этому поводу. Меня Десятник в свое время учил выбирать кабель по НАИХУДШЕМУ режиму в таблице. И по барабану - в земле это или в воздухе.
Да, я может быть завышаю сечение на ступень-другую, но зато я уверен в том, что она у меня все выдержит и где-нибудь летом при температуре +40 кабель не навернется. А разница в цене кабеля - копейки.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Андрюха РЗА
Стесняюсь спросить по каким нормам? Можно цитатку привести?

Згідно п. 2.3.37 ПУЕ "для КЛ, що прокладаються у грунті і під водою треба застосовувати переважно броньовані кабелі (...) Кабелі з іншими конструкціями зовнішніх захисних покриттів (неброньовані) повинні мати необхідну стійкість до механічних впливів (...)"

Offline Евгэн

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 34
  • инженер-проектировщик
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
10 лет проектирую кабели ВВГ в трубе по Киеву, еще ни разу Десятник не отказал  :D

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для ліній 380 В уже десятки років передбачаю АВВГ , ВВГ в траншеї без труб , труби застосовую лише при перетині з комунікаціями і дорогами , де не потрібні труби - захист по всій довжині цеглою . Не було жодного зауваження і претензій від замовників і електромереж .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
Для ліній 380 В уже десятки років передбачаю АВВГ , ВВГ в траншеї без труб , труби застосовую лише при перетині з комунікаціями і дорогами , де не потрібні труби - захист по всій довжині цеглою . Не було жодного зауваження і претензій від замовників і електромереж .
+1.
Делаю точно так.
Видно на Западе такие традиции )))

Offline Евгэн

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 34
  • инженер-проектировщик
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
а завод производитель не рекомендует

Указания по эксплуатации, п.3
 http://www.donbasscabel.com.ua/?cid=1611

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А в чем проблема в трубе проложить? Это проблемы заказчика, а не проектировщика, и спрос если че тоже с проектировщика. ИМХО идя на базар мы смотрим на цену-качество, а скупой платит дважды.
 Один знакомый купил акционные носки 3 штуки за 10 грн, проносил неделю :)
« Останнє редагування: 27 Липень 2010, 17:04:03 від *Андрей* »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Не було жодного зауваження і претензій від замовників і електромереж .

А в мене були, пару раз монтажники замовника прибігали і казали, щоб я додав трубу для АВВГ, правда толком пояснити чому саме не змогли, просто сказали, що досвід показує, що коли просто прокладати АВВГ в землі, то ізоляція руйнується. Грунти за своєю корозійною активністю різні бувають, навіть іноді по геології незрозуміло шо там. Тому я перейшов від прокладки АВВГ (ВВГ) просто в траншеї до захисту їх трубами або застосування броньованих (типу АВБбШв). Ну і про п. 2.3.37 я вже писав. ПУЕ є ПУЕ і його вимоги слід виконувати всім.

 