Автор: grossel
« : 05 Січень 2015, 12:19:30  »

Cугор, ink_eom правильно рассуждает и я с ним согласен, расцепитель автомата выбирается по расчетной нагрузке и в зависимости от длительной расчетной нагрузки выбирают сечение соеденительных линий, делая расчетную проверку по потере напряжения, которая обеспечит отклонение напряжения на зажимах электроприемника не более +-5% и эффективное срабатывание защиты при токах К.З в конце линии.
В данном случае при известном сечении, лучше если расцепитель будет 1600А, это позволит втиснутся в рамки расчета указанной сети
Автор: ink_eom
« : 05 Січень 2015, 05:08:07  »

ink_eom, и где в этом пункте написано, что
После выбора аппаратов защиты в соответствии с § 3.1.4 оговоренные в § 3.1.11 кратности должны быть обеспечены соответствующим выбором сечения проводников.

Автор: Сугор
« : 05 Січень 2015, 01:38:58  »

То есть Вы тоже считаете, что выбор выключателя на 1600А в данном случае правилен?
Дело еще в том, что точная нагрузка на шинопровод пока неизвестна, и в ближайшем будущем известна не будет
plotpik, а как вы выбираете шинопровод? А вдруг и 1600А будет мало?
3.1.11
ink_eom, и где в этом пункте написано, что
линию подбирают под защитный коммутационный аппарат
?
Автор: plotpik
« : 04 Січень 2015, 22:47:33  »

итата: plotpik от Сегодня в 17:06:57

    Не приведет ли это к тому, что если шинопровод будет нагружен по максимуму (на 1600А), то выключатель
    будет данную линию все время отключать? Или  я в чем-то не прав?

А не надо шинопровод нагружать по максимуму.

То есть Вы тоже считаете, что выбор выключателя на 1600А в данном случае правилен?
Дело еще в том, что точная нагрузка на шинопровод пока неизвестна, и в ближайшем будущем известна не будет

Автор: ink_eom
« : 04 Січень 2015, 22:22:23  »

3.1.11
Автор: Сугор
« : 04 Січень 2015, 21:27:18  »

ink_eom,   hmmmm обычно указывают пункт  :)
Автор: ink_eom
« : 04 Січень 2015, 19:29:57  »

ink_eom, а можно как-то более точно ссылку давать?

Более точную ссылку чем в посте выше (Пособие к главе 3.1 ПУЭ) дать не возможно или переформулируйте вопрос.
Автор: Сугор
« : 04 Січень 2015, 17:40:37  »

Вообще то это было еще со времен "совка"
ink_eom, а можно как-то более точно ссылку давать?
Не приведет ли это к тому, что если шинопровод будет нагружен по максимуму (на 1600А), то выключатель
будет данную линию все время отключать? Или  я в чем-то не прав?
А не надо шинопровод нагружать по максимуму.
Автор: plotpik
« : 04 Січень 2015, 17:06:57  »

Всем спасибо за ответы
Меня что смущает - что ток, на  который рассчитан шинопровод равен току току выключателя
Не приведет ли это к тому, что если шинопровод будет нагружен по максимуму (на 1600А), то выключатель
будет данную линию все время отключать? Или  я в чем-то не прав?
Автор: ink_eom
« : 04 Січень 2015, 16:25:18  »

Как-то странно такое слышать.

Вообще то это было еще со времен "совка". Пособие к главе 3.1 ПУЭ откройте.
Автор: Сугор
« : 04 Січень 2015, 16:15:30  »

линию подбирают под защитный коммутационный аппарат
Как-то странно такое слышать.
Автор: ink_eom
« : 04 Січень 2015, 16:09:03  »

Как считают специалисты?
Специалисты считают, что защитный коммутационный аппарат в сетях до 1кВ выбирают по расчетной нагрузке, а уже линию подбирают под защитный коммутационный аппарат. :-[
Автор: Roman3R
« : 04 Січень 2015, 13:02:23  »

Для защиты данной линии хотят использовать выключатель на 1600А. Правильно ли такое решение?
Правильное
Автор: plotpik
« : 04 Січень 2015, 12:44:39  »

Всех с наступившим Новым Годом!

Возник следующий вопрос : от н/в щита 0,4кВ отходит шинопровод на 1600А
Для защиты данной линии хотят использовать выключатель на 1600А. Правильно ли такое решение?
Или же выключатель должен быть не менее чем 2000А-?
Как считают специалисты?